[求助] 关于电缆阻燃等级选型的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-9-22 14:31:53 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-21 10:35
一说这个我又想起来经典操作甲方要找WDZ-YJV的

校审的时候就跟念经一样,跟每个小朋友说:带V的就含卤,WD是无卤低烟的简称,那么世界上有没有无卤低烟的YJV呢?
     
发表于 2023-9-22 14:40:19 | 显示全部楼层
问过电缆厂家,YJY也不属于低烟低毒,虽然不含卤
     
发表于 2023-9-23 09:58:04 | 显示全部楼层
cadivy· 发表于 2023-9-22 14:31
校审的时候就跟念经一样,跟每个小朋友说:带V的就含卤,WD是无卤低烟的简称,那么世界上有没有无卤低烟 ...

有还是没有啊
     
发表于 2023-10-6 10:30:14 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-9-20 17:34
电缆阻燃、耐火,是个高深的问题。
设计师不宜深度介入。

     
发表于 2023-10-6 11:55:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-9-22 14:40
问过电缆厂家,YJY也不属于低烟低毒,虽然不含卤

这个事情的混乱来源于这里:

首先,是在GB/T19666-2005中提出了低毒的要求,并给了一个单独的代号U
VeryCapture_20231006114549.jpg

其次,然后在同本规范中不给条文,说正在考虑
VeryCapture_20231006114625.jpg

第三,就是在电缆规范GB50217-2018中说低毒就是无卤
VeryCapture_20231006114935.jpg

最后,绿建GB/T50378-2019要求用低毒产品
VeryCapture_20231006115250.jpg

于是乎,全都乱套,互相不交圈!!


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-8 09:39:45 | 显示全部楼层
设计研究院  既要设计 更要研究    千万不要妄自菲薄   认为自己是画图苦力狗   要学习专家天天研究高科技规范      
     
发表于 2023-10-8 09:43:31 | 显示全部楼层
laohuyou123 发表于 2023-10-8 09:39
设计研究院  既要设计 更要研究    千万不要妄自菲薄   认为自己是画图苦力狗   要学习专家天天研究高科技 ...

幸好我单位没“研究”两字!
     
发表于 2023-11-10 16:31:41 | 显示全部楼层
看到有用WDZAN-YJY23的