请教一下酒店地下室的员工宿舍问题
酒店地下室员工6人宿舍大概20平左右,看了一下规范好像没有对这个的要求,请问一下大佬们需要设置应急照明灯吗?建议好好看看规范 这个问题不是太清楚,具体啥情况 这个时候不是看要不要设应急照明的问题,而是应该问问你们建筑,地下室怎么搞了宿舍~ 地下室不允许住人,就,要是审图会被骂死 lbxxlbdx 发表于 2025-9-18 14:29
建议好好看看规范
不好意思请教一下规范哪一条提过 2.0.20 居室(客房)应能天然采光和自然通风。 牛头山小王子 发表于 2025-9-18 23:26
不好意思请教一下规范哪一条提过
建筑防火通用规范:10.1.8中的公共建筑,10.1.9的安全出口,疏散楼梯间10.1.10的疏散走道,人员密集场所 lbxxlbdx 发表于 2025-9-19 09:37
建筑防火通用规范:10.1.8中的公共建筑,10.1.9的安全出口,疏散楼梯间10.1.10的疏散走道,人员密集场所 ...
3.建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;
4.建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
我的理解面积超过100平才要做,20平也没达到这里面设置的要求吧 lylvice 发表于 2025-9-18 17:25
地下室不允许住人,就,要是审图会被骂死
业主要求的,机电提了,业主不认,装饰也不清楚规范{:1_491:} “宿舍”内不需设应急照明 牛头山小王子 发表于 2025-9-19 10:21
业主要求的,机电提了,业主不认,装饰也不清楚规范
好人家谁把宿舍设置在地下室啊,所以规范是翻不到的,只能按照常规来处理(1、按地下室普通房间规范处理 或2、按地上建筑的宿舍规范处理) 牛头山小王子 发表于 2025-9-19 10:21
业主要求的,机电提了,业主不认,装饰也不清楚规范
你们是建筑设计院还是装饰设计公司?起码的规范条文都不熟。真是厉害~
宿舍和旅馆项目通用规范3.2.1条, 居室不应布置在地下室。
我怕建筑改图影响电气改图,不得不熟悉建筑专业的一些条文,提前提醒建筑。 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016 第4.2.5条、《旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022 第3.2.1条均规定居室不能设在地下室 hastings 发表于 2025-9-22 11:14
你们是建筑设计院还是装饰设计公司?起码的规范条文都不熟。真是厉害~
宿舍和旅馆项目通用规范3.2.1条, ...
顾问公司,装饰是另一家单位