[求助] 请教一下酒店地下室的员工宿舍问题

[复制链接]
发表于 2025-9-18 12:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
酒店地下室员工6人宿舍大概20平左右,看了一下规范好像没有对这个的要求,请问一下大佬们需要设置应急照明灯吗?
     
发表于 2025-9-18 14:29:08 | 显示全部楼层
建议好好看看规范
发表于 2025-9-18 15:00:58 | 显示全部楼层
这个问题不是太清楚,具体啥情况
     
发表于 2025-9-18 15:26:59 | 显示全部楼层
这个时候不是看要不要设应急照明的问题,而是应该问问你们建筑,地下室怎么搞了宿舍~
     
发表于 2025-9-18 17:25:07 | 显示全部楼层
地下室不允许住人,就,要是审图会被骂死
 楼主| 发表于 2025-9-18 23:26:47 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-9-18 14:29
建议好好看看规范

不好意思请教一下规范哪一条提过
     
发表于 2025-9-19 08:54:26 | 显示全部楼层
2.0.20 居室(客房)应能天然采光和自然通风。
     
发表于 2025-9-19 09:37:17 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-9-18 23:26
不好意思请教一下规范哪一条提过

建筑防火通用规范:10.1.8中的公共建筑,10.1.9的安全出口,疏散楼梯间10.1.10的疏散走道,人员密集场所
 楼主| 发表于 2025-9-19 10:19:12 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-9-19 09:37
建筑防火通用规范:10.1.8中的公共建筑,10.1.9的安全出口,疏散楼梯间10.1.10的疏散走道,人员密集场所 ...

3.建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;
4.建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
我的理解面积超过100平才要做,20平也没达到这里面设置的要求吧
 楼主| 发表于 2025-9-19 10:21:04 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-9-18 17:25
地下室不允许住人,就,要是审图会被骂死

业主要求的,机电提了,业主不认,装饰也不清楚规范
     
发表于 2025-9-19 16:27:27 | 显示全部楼层
“宿舍”内不需设应急照明
     
发表于 2025-9-22 10:52:32 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-9-19 10:21
业主要求的,机电提了,业主不认,装饰也不清楚规范

好人家谁把宿舍设置在地下室啊,所以规范是翻不到的,只能按照常规来处理(1、按地下室普通房间规范处理 或2、按地上建筑的宿舍规范处理)
     
发表于 2025-9-22 11:14:54 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-9-19 10:21
业主要求的,机电提了,业主不认,装饰也不清楚规范

你们是建筑设计院还是装饰设计公司?起码的规范条文都不熟。真是厉害~
宿舍和旅馆项目通用规范3.2.1条, 居室不应布置在地下室。
我怕建筑改图影响电气改图,不得不熟悉建筑专业的一些条文,提前提醒建筑。
     
发表于 2025-9-22 14:17:55 | 显示全部楼层
《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016 第4.2.5条、《旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022 第3.2.1条均规定居室不能设在地下室
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:50:39 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-9-22 11:14
你们是建筑设计院还是装饰设计公司?起码的规范条文都不熟。真是厉害~
宿舍和旅馆项目通用规范3.2.1条, ...

顾问公司,装饰是另一家单位