不代表 发表于 2025-9-22 16:27:07

耐火线槽与防火线槽有啥区别

火警系统用的,施工单位来说耐火线槽是耐火线槽与防火线槽不同,材质、厚度和防火性能都不同。我也没研究过啊,一直以来都写耐火

树欲静而风不止 发表于 2025-9-22 16:40:16

感觉就是耐火电缆与阻燃电缆的关系

?_446231510 发表于 2025-9-22 16:50:13

个人理解:满足《耐火电缆槽盒》标准的是耐火线槽,有对应的耐火时间,通过耐火线槽+电缆自身耐火性能满足线缆在火灾中的持续供电需求。
防火线槽就是普通的密闭槽盒,有一定的耐火性能但是没有明确的耐火指标,目前工程中消防线缆普遍用的都是防火线槽,因为耐火线槽增加的耐火时间很多地方审查单位是不认可的。

liyinghnzz 发表于 2025-9-22 18:38:22

从产品标准名称上看,有 《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013、《防火电缆桥架》JB/T 13994-2022等,槽盒也是桥架的一种,规范上重点都是桥架的耐火极限,两者是没有本质区别的。详见截图。

不代表 发表于 2025-9-23 08:46:06

liyinghnzz 发表于 2025-9-22 18:38
从产品标准名称上看,有 《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013、《防火电缆桥架》JB/T 13994-2022等,槽盒也是桥 ...

目前设计规范有要求槽盒的耐火时间?