[施工探讨] 耐火线槽与防火线槽有啥区别

[复制链接]
     
发表于 2025-9-22 16:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火警系统用的,施工单位来说耐火线槽是耐火线槽与防火线槽不同,材质、厚度和防火性能都不同。我也没研究过啊,一直以来都写耐火
发表于 2025-9-22 16:40:16 | 显示全部楼层
感觉就是耐火电缆与阻燃电缆的关系
发表于 2025-9-22 16:50:13 | 显示全部楼层
个人理解:满足《耐火电缆槽盒》标准的是耐火线槽,有对应的耐火时间,通过耐火线槽+电缆自身耐火性能满足线缆在火灾中的持续供电需求。
防火线槽就是普通的密闭槽盒,有一定的耐火性能但是没有明确的耐火指标,目前工程中消防线缆普遍用的都是防火线槽,因为耐火线槽增加的耐火时间很多地方审查单位是不认可的。
     
发表于 2025-9-22 18:38:22 | 显示全部楼层
从产品标准名称上看,有 《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013、《防火电缆桥架》JB/T 13994-2022等,槽盒也是桥架的一种,规范上重点都是桥架的耐火极限,两者是没有本质区别的。详见截图。
98f48fd6-328f-40e2-a92f-54fc30de64d3.png
0ccf51e8-8fcf-44a6-970d-41c700e527d4.png
     
 楼主| 发表于 2025-9-23 08:46:06 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-22 18:38
从产品标准名称上看,有 《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013、《防火电缆桥架》JB/T 13994-2022等,槽盒也是桥 ...

目前设计规范有要求槽盒的耐火时间?