新增室外箱变,高压进线问题

有个项目,院区已有配电房,但没有空间新增高压柜了,现在想在室外新增一台室外箱变,箱变的高压进线应该怎么整。

树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 09:21:06

那就从别的高压线路上T接

dqaq 发表于 2025-9-23 10:24:42

这事看起来简单,实际上很麻烦。
1、与电力部门沟通。只要院区用户不是以自建开闭所受电的,新增变压器需向电力公司申请。
2、如果原址还能增加一面开关柜,可增加一个出线回路,供到箱变。原继保和计量需校核,需修改的要修改。
3、如果原址一面开关柜都不能增加,可将原10kV进线改至箱变处,箱变做环网单元,环出回路供原变电所,总收费计量点也改在箱变处。所以必须与电力公司协调。

dqaq 发表于 2025-9-23 10:27:15

如果原系统有10kV分变电所,可考虑在分变电所中将进线柜改为环进环出柜,牵扯面小一些。

猪事不顺 发表于 2025-9-23 17:12:13

树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 09:21
那就从别的高压线路上T接

谢谢树总

猪事不顺 发表于 2025-9-23 18:32:28

dqaq 发表于 2025-9-23 10:24
这事看起来简单,实际上很麻烦。
1、与电力部门沟通。只要院区用户不是以自建开闭所受电的,新增变压器需向 ...

谢谢dqaq老师,您的建议我倾向于3,但想按2实施,因为院区是一台800kVA的箱变带了3栋楼,核算过容量原来就不够,只是可以使用,按3来做的话要涉及原来的配电,不敢动😂。

xpyyy 发表于 2025-9-27 18:03:08

也可以原配电房旁边增加T接箱或环网柜!

weimeng555 发表于 2025-9-29 11:39:24

如果原专变房没空间条件了,是否在专变房外新建一个环网型箱变,原10kV高压进线先接至箱变高压侧,然后再从箱变的出线柜引至原专变房的10kV进线侧,高压总计量点调整至箱变处。另外之前听电力设计的说可以T接,但是这种可靠性没那么高,不是做电力设计的,具体再复核下