[求助] 新增室外箱变,高压进线问题

[复制链接]
     
发表于 2025-9-23 08:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目,院区已有配电房,但没有空间新增高压柜了,现在想在室外新增一台室外箱变,箱变的高压进线应该怎么整。
发表于 2025-9-23 09:21:06 | 显示全部楼层
那就从别的高压线路上T接
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-23 10:24:42 | 显示全部楼层
这事看起来简单,实际上很麻烦。
1、与电力部门沟通。只要院区用户不是以自建开闭所受电的,新增变压器需向电力公司申请。
2、如果原址还能增加一面开关柜,可增加一个出线回路,供到箱变。原继保和计量需校核,需修改的要修改。
3、如果原址一面开关柜都不能增加,可将原10kV进线改至箱变处,箱变做环网单元,环出回路供原变电所,总收费计量点也改在箱变处。所以必须与电力公司协调。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-23 10:27:15 | 显示全部楼层
如果原系统有10kV分变电所,可考虑在分变电所中将进线柜改为环进环出柜,牵扯面小一些。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-9-23 17:12:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 09:21
那就从别的高压线路上T接

谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2025-9-23 18:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-23 10:24
这事看起来简单,实际上很麻烦。
1、与电力部门沟通。只要院区用户不是以自建开闭所受电的,新增变压器需向 ...

谢谢dqaq老师,您的建议我倾向于3,但想按2实施,因为院区是一台800kVA的箱变带了3栋楼,核算过容量原来就不够,只是可以使用,按3来做的话要涉及原来的配电,不敢动😂。
     
发表于 2025-9-27 18:03:08 | 显示全部楼层
也可以原配电房旁边增加T接箱或环网柜!
     
发表于 2025-9-29 11:39:24 | 显示全部楼层
如果原专变房没空间条件了,是否在专变房外新建一个环网型箱变,原10kV高压进线先接至箱变高压侧,然后再从箱变的出线柜引至原专变房的10kV进线侧,高压总计量点调整至箱变处。另外之前听电力设计的说可以T接,但是这种可靠性没那么高,不是做电力设计的,具体再复核下