冷库防火门设置
最近遇到一个项目,业主说冷库外面的防火门需要设置防火门监控,是消防验收提出来的,请问一下大佬们这是哪本规范的要求?是否有必要设置防火门监控? 疏散通道上的防火门需要设置 树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 10:49疏散通道上的防火门需要设置
树总,请问一下冷库的出入口算是疏散通道吗? 看多大的冷库呢。。上千平方的应该算是疏散通道上的。如果只是一个几十平方的,类似一个设备房,从规范上来说应该不用。但是考虑穿堂的保温隔热过渡作用,加一个常闭门的监控,也是适合的。 一般房间出入口没设,但现在消防验收让你设,那就设。 如果是普通的预装式冷库,不需要设置(我们一个酒店项目,有5个预装式冷库,都没设防火门监控系统,系统查验和验收时都没有被提出过) liyinghnzz 发表于 2025-9-23 11:44
如果是普通的预装式冷库,不需要设置(我们一个酒店项目,有5个预装式冷库,都没设防火门监控系统,系统查 ...
我们这个项目也是预装式冷库,之前一直没提,上次业主提了说要求加防火门监控,消防验收提的问题,但是规范上我没见过这条 qiu!4455 发表于 2025-9-23 11:36
一般房间出入口没设,但现在消防验收让你设,那就设。
不知道是一个地区消防验收是这样的要求,还是所有消防验收都是这个要求 xiaoxiang800913 发表于 2025-9-23 11:35
看多大的冷库呢。。上千平方的应该算是疏散通道上的。如果只是一个几十平方的,类似一个设备房,从规范上来 ...
建筑提的加常开防火门,我们这个项目冷库小,预装式的成品冷库,但是数量还是有7~8个的
你们这个加的是常闭防火门吧 牛头山小王子 发表于 2025-9-23 14:14
建筑提的加常开防火门,我们这个项目冷库小,预装式的成品冷库,但是数量还是有7~8个的
...
让建筑改为常闭式防火门 防火门监控系统建议以后修正一下,根据建筑的性质及消防难度酌情加一下,就楼主说的这种,也硬套“疏散通道上的防火门加防火门监控系统”,也太扯了,简直了。 冷库外面的防火门是疏散通道上的防火门?? 感觉你们建筑理解的不对冷藏间门只是有耐火极限要求,没说是甲级防火门 按照消防要求你们要设置防火门监控的是穿堂、过道、楼梯间疏散门的防火门