[求助] 冷库防火门设置

[复制链接]
发表于 2025-9-23 09:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到一个项目,业主说冷库外面的防火门需要设置防火门监控,是消防验收提出来的,请问一下大佬们这是哪本规范的要求?是否有必要设置防火门监控?
发表于 2025-9-23 10:49:05 | 显示全部楼层
疏散通道上的防火门需要设置
 楼主| 发表于 2025-9-23 11:20:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 10:49
疏散通道上的防火门需要设置

树总,请问一下冷库的出入口算是疏散通道吗?
     
发表于 2025-9-23 11:35:33 | 显示全部楼层
看多大的冷库呢。。上千平方的应该算是疏散通道上的。如果只是一个几十平方的,类似一个设备房,从规范上来说应该不用。但是考虑穿堂的保温隔热过渡作用,加一个常闭门的监控,也是适合的。
     
发表于 2025-9-23 11:36:48 | 显示全部楼层
一般房间出入口没设,但现在消防验收让你设,那就设。
     
发表于 2025-9-23 11:44:15 | 显示全部楼层
如果是普通的预装式冷库,不需要设置(我们一个酒店项目,有5个预装式冷库,都没设防火门监控系统,系统查验和验收时都没有被提出过)
 楼主| 发表于 2025-9-23 14:11:28 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-23 11:44
如果是普通的预装式冷库,不需要设置(我们一个酒店项目,有5个预装式冷库,都没设防火门监控系统,系统查 ...

我们这个项目也是预装式冷库,之前一直没提,上次业主提了说要求加防火门监控,消防验收提的问题,但是规范上我没见过这条
 楼主| 发表于 2025-9-23 14:12:48 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-9-23 11:36
一般房间出入口没设,但现在消防验收让你设,那就设。

不知道是一个地区消防验收是这样的要求,还是所有消防验收都是这个要求
 楼主| 发表于 2025-9-23 14:14:13 | 显示全部楼层
xiaoxiang800913 发表于 2025-9-23 11:35
看多大的冷库呢。。上千平方的应该算是疏散通道上的。如果只是一个几十平方的,类似一个设备房,从规范上来 ...

建筑提的加常开防火门,我们这个项目冷库小,预装式的成品冷库,但是数量还是有7~8个的
发表于 2025-9-23 14:57:33 | 显示全部楼层
你们这个加的是常闭防火门吧
     
发表于 2025-9-23 15:22:14 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-9-23 14:14
建筑提的加常开防火门,我们这个项目冷库小,预装式的成品冷库,但是数量还是有7~8个的
...

让建筑改为常闭式防火门
     
发表于 2025-9-23 17:18:48 | 显示全部楼层
防火门监控系统建议以后修正一下,根据建筑的性质及消防难度酌情加一下,就楼主说的这种,也硬套“疏散通道上的防火门加防火门监控系统”,也太扯了,简直了。
     
发表于 2025-9-23 17:26:26 | 显示全部楼层
冷库外面的防火门是疏散通道上的防火门??
     
发表于 2025-9-24 10:33:09 | 显示全部楼层
感觉你们建筑理解的不对  冷藏间门只是有耐火极限要求,没说是甲级防火门
1313.png
     
发表于 2025-9-24 10:37:45 | 显示全部楼层
按照消防要求你们要设置防火门监控的是穿堂、过道、楼梯间疏散门的防火门