请问,环网供电怎么防止误操作?
本帖最后由 quanquancircles 于 2025-9-25 12:47 编辑虽然图上设置了开环点,但实际运行时每一个节点都可能成为开环点。怎么防止误操作导致两侧电源短接?
没看明白楼主的思路。已经有个预设开环点了,已完全避免了两端电源并列运行(怕的是非同期并列,不是短路)的可能。其他地方再多一个开环点,有什么问题吗? 如果有环链故障,需要倒闸闭合开环点,闭锁逻辑很简单。比如单环情况为:断路器母线端和线路端同时带电不合闸。 三所两钥匙啊 kuaiing 发表于 2025-9-25 16:06
三所两钥匙啊
想当然了。这些环链节点又不在一间房子里,是分布在相隔很远的不同地方的。 开环点虽然预设,但检修时随时可能变化啊!