[问题探讨] 请问,环网供电怎么防止误操作?

[复制链接]
     
发表于 2025-9-25 12:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2025-9-25 12:47 编辑

虽然图上设置了开环点,但实际运行时每一个节点都可能成为开环点。怎么防止误操作导致两侧电源短接?

wechat_2025-09-25_115307_467.png



wechat_2025-09-25_115342_741.png


     
发表于 2025-9-25 16:00:05 | 显示全部楼层
       没看明白楼主的思路。已经有个预设开环点了,已完全避免了两端电源并列运行(怕的是非同期并列,不是短路)的可能。其他地方再多一个开环点,有什么问题吗?
     
发表于 2025-9-25 16:04:01 | 显示全部楼层
       如果有环链故障,需要倒闸闭合开环点,闭锁逻辑很简单。比如单环情况为:断路器母线端和线路端同时带电不合闸。

点评

另外还想问一下,进线是负荷开关,也可以通过这种检测方法操作吧?不是必须断路器吧?  发表于 2025-9-25 17:42
嗯,我想问的就是您说的这种情况。怎么防止没有故障的时候,误操作合闸。  发表于 2025-9-25 17:36
     
发表于 2025-9-25 16:06:51 | 显示全部楼层
三所两钥匙啊
     
发表于 2025-9-25 16:10:52 | 显示全部楼层

想当然了。这些环链节点又不在一间房子里,是分布在相隔很远的不同地方的。
     
发表于 2025-9-27 17:57:43 | 显示全部楼层
开环点虽然预设,但检修时随时可能变化啊!