账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25167|回复: 33

[求助] 老问题,断路器的整定电流到底需要比计算电流大多少,依据是?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-15 23:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老问题,断路器的整定电流到底需要比计算电流大多少,依据是?
1.  比计算电流大就行
2.  1.1倍
3.  1.2倍
4.  1.3倍
5.  其他

依据是什么,查规范只查到了比计算电流大就可以
     
发表于 2022-3-16 08:13:11 | 显示全部楼层
我觉得是1,不知道对不对
     
发表于 2022-3-16 08:17:53 | 显示全部楼层
现在市场上的各类断路器产品实际使用都有误差,一般控制在5%,差一点的产品控制在10%,一般选计算电流的1.1倍。当然没有规范依据,仅代表个人观点。
发表于 2022-3-16 08:34:36 | 显示全部楼层
我们这边也是1.1,考虑误差
     
发表于 2022-3-16 08:38:11 | 显示全部楼层
以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:27:32 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-3-16 08:38
以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑

也就是实际有效的保护范围吗,这块还真没有详细研究过,回头咨询一下厂家看看
     
发表于 2022-3-16 09:44:57 | 显示全部楼层
遮断容量和选择额定电流没有关系啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-16 09:50:44 | 显示全部楼层
断路器的整定电流(长延时脱扣器)比计算电流大就行。
     
发表于 2022-3-16 09:56:53 | 显示全部楼层
但是《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2009年版,第90页,又说配电型断路器长延时脱扣器应大于1.1倍线路的计算电流,所以...才有1.1倍,1.2没见过,到时选ATS的时候,见过1.25倍,1.3倍,是不是50054-2011-6.2.4条动作电流要求≥1.3倍整定电流。
     
发表于 2022-3-16 10:06:23 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-3-16 08:38
以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑

        你这张冠李戴扯大发了。断路器早已不标注遮断容量了,过去那是断路器开断能力参数。如果降压使用(比如10kV断路器用到6kV系统),可按遮断容量不变修正额定短路开断电流。
        80%是GB14048.2对短路保护脱扣器的误差限值,即正负20%的下限,又叫不脱扣电流百分数,施耐德厂家宣称可以做到正负15%。但那是短路保护,不是过负荷保护。
     
发表于 2022-3-16 10:11:33 | 显示全部楼层
系数1.1也是张冠李戴的结果。GB14048规定,对瞬时动作的过负荷保护脱扣器,误差在正负10%内,因此有人就搬过来1.1了。但现在用的过负荷保护是反延时脱扣器,是按约定时间的约定脱扣和不脱扣电流表达误差的。约定时间内的约定不脱扣电流为105%,已经留了5%的裕量了。约定时间根据额定电流取1h或2h,够长了。
     
发表于 2022-3-16 10:13:51 | 显示全部楼层
看标准条文
过载脱扣器型式试验.png
     
发表于 2022-3-16 10:19:16 | 显示全部楼层
实际工程中发生误动作的,基本都是没有按温度作降容修正,与误差关系不大。因为计算电流一般都比较保守了,而且只是实际电流的最大值(持续半小时以上),实际电流大多数都达不到计算电流。
     
发表于 2022-3-16 10:24:33 | 显示全部楼层
我觉得收藏的论坛里早年的一篇文章说的有理有据,我支持那篇文章的观点取1.1倍:
三审合一后电气审查常见遗漏问题之四——系统及平面图审查易遗漏点
     
发表于 2022-3-16 10:31:29 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2022-3-16 10:24
我觉得收藏的论坛里早年的一篇文章说的有理有据,我支持那篇文章的观点取1.1倍:
三审合一后电气审查常见 ...

这篇文章很早就看过。文章只论证了Iop<Ialw可以覆盖I2<1.45Ialw,对Iop>1.1Ijs中的1.1没有任何论证。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则