账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8731|回复: 7

三审合一后电气审查常见遗漏问题之四——系统及平面图审查易遗漏点

[复制链接]
     
发表于 2019-3-4 09:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg

作者:白永生,中国建筑标准设计研究院-国标筑图建筑设计咨询有限公司,教授级高级工程师、国家注册电气工程师。著有专业书籍《建筑电气弱电系统设计指导与实例》、《建筑电气强电系统设计指导与实例》、《民用建筑电气审图要点解析》、《建筑电气弱电系统设计指导与实例》(第二版)等以及《人生百天》、《消失的民居记忆》、《凡人的建筑哲学》。

本期内容为《三审合一后电气审查常见遗漏问题》系统及平面图审查易遗漏点。


1  长延时过流脱扣器的选择

长延时过流脱扣器的选择:Idz1≥1.1IB,见《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》2009中5.5.3.6条所述,又见《低压配电设计规范》GB50054-2011中6.3.3条“过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz及I2≤1.45Iz式中:IB—回路计算电流(A); In—熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A); Iz—导体允许持续载流量(A); I2—保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流”,如果划分再细一点,应该说In为额定电流,Idz1为长延时整定电流,In≥Idz1,因为选型时低压侧两项都要标注,而选型更多用的是Idz1,则IB≤Idz1≤Iz更为实用。IB≤Idz1≤Iz并没有什么好说,断路器的整定电流需要大于计算电流并且小于电缆的载流量,而I2≤1.45Iz其实与Idz1≥1.1IB意义相仿,因为断路器I2为约定动作电流,约定脱扣电流为I2=1.3Idz1(约定动作的电流I2要求为长延时脱扣器整定电流的1.3倍),即I2=1.3Idz1≤1.45Iz,即Idz1≤1.1Iz,归纳一下两条文的要求,出现IB≤1.1IB≤Idz1≤Iz≤1.1Iz的要求,实际设计和审图中按1.1IB≤Idz1≤Iz进行选择就可以达到规范的要求,而审查也是依据这个标准而来,如63A电流选择16平方电缆,选择10平方电缆则偏小,审图需要提出。



2  剩余电流保护器的动作时间

剩余电流保护器的动作时间:需要表示在说明或是系统图中,说明配电线路在接地故障保护时其切断故障回路的保护时间,见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.7.5 条:“对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路,不应大于0.4s”,也可见《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829-2008中5.4.12.1条之表一所述:直接接触保护用的剩余电流保护器要求漏电电流为小于等于30mA(IΔn)时,最大分断时间为0.3s,综上所述,插座回路的漏电开关的动作时间应该取上述的小值0.3s,审图时要求剩余电流保护开关应标明允许漏电流值及动作时间,常见表示为30mA及0.1s,是因为产品设计多为0.1 s,并非0.3s不可行,但确实0.1s可靠性更高。如图1所示:
a.jpg
图1 末端剩余电流保护器系统示意图


3  在泵站、游泳池、水池等水下固定安装设备的剩余电流保护装置

在泵站、游泳池、水池等水下固定安装设备的剩余电流保护装置:应按《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005中第4.5.1条的要求在其末端出线回路装设防触电的终端剩余电流保护装置,容易被遗漏的水下固定安装设备之场所需要如下: 游泳池(针对游泳池的设备配出回路)、喷水池(针对喷水池的设备配出回路)、浴池的电气设备(浴室的插座配出回路),安装在水中的供电线路和设备(针对如排水泵、雨水泵、污水泵、电伴热等配出至设备的回路)等,以排水泵为例,如图2所示:
b.jpg
图2 排水泵漏电系统示意图


4 Ⅰ级试验的电涌保护器的设置要求

Ⅰ级试验的电涌保护器的设置要求:
(1)进出建筑物的配电线路应设适配的浪涌保护装置,详《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中4.3.8.4条:“应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器”,可见低压进户处要设置Ⅰ级试验的电涌保护器。需要注意低压电源线路引入的总配电箱均需设置Ⅰ级试验的电涌保护器,与建筑物的防雷等级并无关联,第三类防雷建筑物在低压电源引入的总配电柜处也需设I级试验的电涌保护器。
(2)重点注意参数的表达,其一是电压保护等级的要求,需要满足≤2.5KV的要求,这一点在审查中常被发现,并没有标注,其二是冲击电流的要求,可依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2012中4.3.1条的规定,确定项目在A~D类型建筑中的分类,A类建筑Iimp(10/350μs)≥20kA,B类建筑Iimp(10/350μs)≥15kA,C、D类建筑Iimp(10/350μs)≥12.5KA,设计中需要至少选择Iimp(10/350μs)≥12.5KA的冲击电流可认为符合最低的要求,一般而言设备选型都已经表达了冲击电流指,但需要注意为10/350μs才为一级试验产品,出现8/20μs则为错标。如图3所示:
c.jpg
图3 Ⅰ级试验的电涌保护器系统示意图


5  系统中隔离电器的要求

系统中隔离电器的要求:
(1)给电梯供电的断路器前应加装隔离开关:详见《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中3.3.2条所述,每台电梯或扶梯的电源线应装设隔离开关,设置的原因还是为了方便检修时,留有明显的断开点,来保证操作人员的人生安全,故如果设计中采用了类似功能的开关,可以按满足规范来审核。隔离电器在电梯系统中的应用如图4所示:
d.jpg
图4 电梯电源箱隔离开关设置示意图


(2)PC级双电源互投前加装隔离电器:见《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008中7.5.4.5条:“所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施”,ATSE箱选PC级,即已经为隔离开关,看似可以达到要求,但由于一体的结构,从双电源互投机构上并不能直接看到隔离开关的明显断点,故不能算为设有隔离功能,但厂家可以做到有检修隔离的显示,问题并不是所有的互投装置都自带有隔离功能,其实目前市场上大部分的互投装置是并不设置隔离功能的,故图上需要明确注明带隔离功能的要求,如果不标注,则建议PC级双电源互投前设置有隔离作用的隔离开关或断路器,如上图5-4所示。


6  安全电压的一般要求

安全电压的一般要求:
(1)水下照明的电压等级要求是12V及以下,可见《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2007中第7.1.5条:“游泳池及类似水下场所水下灯具的电源电压不得大于12V”。在《 民用建筑电气设计规范》中第12.9.2条3款、 10款有同样说明。同时要注意常用的应用浸水场所中,按摩浴缸接线盒的也要应采用12V安全特低电压供电,其安全电源应设于2区以外;当未采用安全特低电压供电时,应说明必须采用专用于浴盆的电器。
(2)无障碍厕所呼叫按钮的电压等级:可见《 民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中第17.6.2条内容,无障碍厕所呼叫系统供电电压要求≤50V,审查时建议独立成系统,如从照明回路上接线,则建议注明设备自带变压器。


7  消防设备的热保护需要取消

消防设备的热保护需要取消:见《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条:“过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号” ,在其条文解释进一步说明:“线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵……”等,说明了消防设备的重要,对于消防的设备,需要保障消防状态下设备的正常使用,即便有过热过载的情况也不建议断路器跳闸,也明确了民用建筑中该条规范要求主要针对消防设备,主要审核消防设备支路以上各级保护开关是否设置单磁开关即可。如图5所示:
f.jpg
图5 消防用单磁脱扣器系统示意图


8  消防的备用

消防的备用:《建筑设计防火规范》GB50016-2014中10.1.6条:“备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。”同一条另外一点则是消防负荷的备用,消防箱体内也未尝不可以设置备用回路,是可以依据需要来设置备用回路的,毕竟有些场所如屋面、电梯机房等可能只有消防动力箱,就没有可能再增加普通的备用出线回路,为了方便维护和检修消防设备,则需要预留备用回路,但是需要标明该备用为消防负荷备用,同时不建议设置插座,因为插座多为检修使用,在北京地区可参见京施审专家委房建[2015]电字第1号《电气专业相关问题研讨会纪要》中1.1.2条有介绍。如示意图6所示:
g.jpg
图6 应急照明箱消防备用系统示意图


9  卫生间插座及设备的设计要求

卫生间插座及设备的设计要求:带淋浴的卫生间插座应设置在2区以外的地方,且设置有剩余电流动作保护装置,由于热水器给淋浴使用,故一般距离淋浴均很近,故电热水器使用中触电事故层出不穷,一方面是热水器本身漏电,设备自身安装的问题,同时插座的设置也要合理,审核时核查热水器插座的高度和位置,看是否在二区以外。另外就是排风的插座距离淋浴也不远,也要设于二区以外,审核主要记住水平1.2m(淋浴),高度2.25m(建议考虑垫层)两个指标,之外就是二区,可以设置插座,所以水平上不能解决的问题,则要在高度上来解决问题,也为设计技巧。要求详见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中第12.9.2.9条以及附录D中的图D-2的要求。两种解决思路如图7所示:
h.jpg
图7 电热水器插座设置示意图


10  动力设备的远程控制

动力设备的远程控制:制冷机房间、大型厨房、屋顶风机等距供电配电箱较远的风机或水泵需要安装就地控制装置,即设就地检修按钮,如厨房需要在屋顶设置了排风机,但配电箱则设置于厨房内操控更为合理时,屋顶就需要设备附近设置远程启停按钮,在北京地区见《北京市建筑工程施工图设计文件技术审查要点(2016年版)》中6.3.1条要求,国标上见《通用用电设备设计规范》GB50055-2011第2.5.4条要求:“远程控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施”。如果配电箱与电机在一个空间内,并且距离不远,则没有必要设计现场的启停按钮,审图时需要把握尺度,如图8所示:
i.jpg
图8 电机就地控制按钮示意图


作者:白永生,中国建筑标准设计研究院-国标筑图建筑设计咨询有限公司,教授级高级工程师、国家注册电气工程师。

出版书籍
建筑电气弱电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2015年
《建筑电气强电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2016年
《建筑电气弱电系统设计指导与实例》第二版,中国建筑工业出版社,2018年
《人生百天》,中国城市出版社,2017年
《消失的民居记忆》,机械工业出版社,2018年
《凡人的建筑哲学》,气象出版社,2019年(即将出版)

     
发表于 2019-6-18 23:10:43 | 显示全部楼层
有收获,很好的分析。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-12 09:25:17 | 显示全部楼层
学习学习,非常感谢!!!
发表于 2024-1-19 09:10:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
     
发表于 2024-1-19 11:00:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,收益良多
发表于 2024-3-26 13:43:24 | 显示全部楼层
学习学习,非常感谢!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则