账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12090|回复: 19

江苏审图意见,关于设电动排烟窗是否就要设消防报警系统。

  [复制链接]
     
发表于 2016-11-2 13:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1:原来的工程不做消防报警的,  哪果做了电动排烟窗,只是旁边做了手动控制按钮就可以了,但看江苏的审图好像要上消防吗?
1.png
     
发表于 2016-11-2 13:39:13 | 显示全部楼层
答复属于文不对题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-11-2 13:51:44 | 显示全部楼层
甲方会为此中庭付出惨痛代价
发表于 2016-11-2 14:03:08 | 显示全部楼层
如果通风专业有联动要求,就需要设置火灾报警系统;如果没有联动要求就不必做了。
电动排烟窗不等于联动排烟窗
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 14:07:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 14:08:13 | 显示全部楼层
我这也是江苏图审要求的,看做了防火卷帘
QQ图片20161102140710.png
     
发表于 2016-11-2 14:13:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-2 14:07
必设的,学校单面建筑,入口设一个小小的中庭。卷帘必须设,排烟必须设,报警必须设。

必设的?
是吗?

电动排烟窗的用处,可不限于此(中庭)哦。
     
发表于 2016-11-2 14:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-2 14:23:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-2 14:27:41 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-2 14:23
8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌 ...

凡中庭必设——
工厂、仓库电动排烟窗呢?
又岂是你民规所能涵盖的?
     
发表于 2016-11-2 14:31:50 | 显示全部楼层
何况
排烟设施分:机械和自然;
自然排烟分:手动和自动。

对吧?
老诚!
     
发表于 2016-11-2 14:48:26 | 显示全部楼层
严格来说这个要看暖通专业。
应设排烟设施的要求实际上是包括了自然排烟和机械排烟两种方案,前者最常见的就是人工启闭的一般窗户。既然火灾时人工开启是可以接受的一种方式,为方便操作加了个远程控制,忽然就要变更了整个系统,真是古怪的逻辑!
我忽然想到了一个方案,不知可行不:要求建筑选用那种带绞链的手动,电动两用窗,并注明:”电动操作只适用于日常,火灾时应手动开启窗户“
     
发表于 2016-11-2 17:04:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-11-2 17:06 编辑

电动排烟窗,自动排烟窗,一字之差,一定要分清楚。

电动排烟窗可分为需联动的“(电动)自动排烟窗”和不需要联动的电动排烟窗。

建规8.4.1.13的条文里的词汇是“自动排烟窗”。
江苏的问题和解答都是电动排烟窗。
问也没问到点子上,回答的也是不专业。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-11-2 18:11:20 | 显示全部楼层
前室或楼梯间的可开启外窗面积满足要求,不需加压送风。火灾时人工开启或敲碎玻璃,从没有要求联动打开。中庭的排烟窗不是类似的吗?机械装置打开或电动装置打开,能够排烟即可,为何必须设置火灾自动报警系统?
     
发表于 2016-11-2 21:17:43 | 显示全部楼层
江苏的就是这样,而且同一个问题,两个年度的解释大相径庭;有的回答文不对题;有的回答干脆糊里糊涂,让你猜猜。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则