<P>别人做的项目,人防报警室,设于7层楼屋顶,</P>
<P>人防验收的意见是:设置15KW的配电箱一个,设语音、数据插座。</P>
<P>问题:15KW的配电箱的电源是怎么要求的?设置的依据是哪条规范?</P>
<P>我在人防地下室的规范中查到应该是1级负荷,那是否需要战时电源(个人认为是)?</P>
<P>人防地下室设计规范能否适用于屋顶的人防报警室?</P>
     
发表于 2007-3-1 12:21:52 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

<P>这个属于地方规定,不是公开的国标。深圳的吧?</P>
     
发表于 2007-3-1 12:31:18 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

而且根据人防办介绍,他们手头另有一本人防规范,不是公开发行的,内容更详尽。他们审图时,有时就采用那里面的条文。
 楼主| 发表于 2007-3-1 13:44:33 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

<P>是深圳的,</P>
<P>但这个建筑是个宿舍楼,没有地下室,所以很特别,</P>
<P>设计的进线只有1路,所有战时电源从哪来还是个问题</P>
发表于 2007-3-1 14:14:11 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

还有设于屋顶的人防?适用什么规范呢?
 楼主| 发表于 2007-3-1 16:29:53 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ROSE</B></FONT> 在(<I>2007-3-1 14:14:11</I>)的发言<BR>还有设于屋顶的人防?适用什么规范呢?</DIV><BR><BR>目前只有人防地下室和防火规范可以套用!!
发表于 2007-3-1 18:23:37 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

<P><FONT face=宋体>这种特殊情况,可能因听取当地人防部门的意见。若需设第二</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>电源,可考虑采用EPS电源解决。</FONT></P>
发表于 2007-3-1 19:25:36 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

<P>既然是人防报警室,应该要考虑战时电源吧,如果本片区没有统一考虑那就设为自备。有油机吗?</P>
 楼主| 发表于 2007-3-3 10:41:30 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

<P>解决了,原来是两个建筑共用同一个防空地下室,报警室设在最高的建筑上,</P>
<P>由人防配电箱供电,有战时电源</P>
     
发表于 2007-3-3 19:40:51 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

深圳小型的人防(如5000平方以下的),人防电源头都甩到室外即可.
     
发表于 2007-4-24 01:05:50 | 显示全部楼层

回复:人防报警室的问题??

<P>我审过深大设计院、深圳市院的施工图,深圳的工程师对规范的运用尺度放得比较松。</P>
<P>怪不得斑竹对规范有藐视嫌疑,原来是深圳的。呵呵。</P>
<P>那个屋顶报警室好像不是每个人防工程都要的,是用来装区域航空警报器的吧?</P>
     
发表于 2010-6-13 16:27:23 | 显示全部楼层
人防报警室,平时要不要供电啊?
     
发表于 2010-6-13 21:52:32 | 显示全部楼层
没做过地上的人防工程,如果没有战时电源,可以设置EPS,但是供电时间3小时的要求,会使EPS电池很多。如果还有一级负荷,那么还需要另一个EPS提供内部电源。就是需要2个EPS。

如果是屋顶的人防,有战时电源,那么是否考虑从下面的人防配电箱去屋顶的人防分箱电源通路的问题?就是是否需要设置一垂直人防通路供电源的走向?