账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7432|回复: 2

[求助]强、弱电问题

[复制链接]
     
发表于 2007-6-24 12:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问几个验收的问题</P>
<P>1、电源插座和弱电插座的水平间距是多少?有没有直接规范依据?</P>
<P>2、若无规范依据,各地的地方性法规有没有?</P>
<P>3、都没有文字要求,若强弱电插座贴临无间距安装,验收时哪个地方的质监人员提出过意见?</P>
<P>4、我们这里质监部门要求间距1.0M,我怎么找都找不到依据!</P>
     
发表于 2007-6-24 20:10:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]强、弱电问题

间距200mm,见国家标准图02X101-3《综合布线系统工程设计施工图集》26页。<br><br>记忆中规范上好象也有要求,但记不清是哪本规范了……[em9]
     
 楼主| 发表于 2007-6-24 21:31:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]强、弱电问题

<P>老贾,你是不是说综合布线规范?那里约束的是线路的间距啊。</P>
<P>200mm和质监站要求的1.0m相差很远啊!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 05:23 , Processed in 0.184927 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表