回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 13:09:41</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 2:57:21</I>)的发言<BR>
<P>没有道理 防火分区不是他说了算</P>
<P>不过我所有的图纸上 对于电梯机房 即使是一个防火分区 也是不会违反这两条规范</P>
<P>个人认为电梯机房有必要设置应急广播或火灾警报装置以及手动报警按钮.</P></DIV>
<P>一种做法出来了。</P>
<P>你的意思是不是说,你会有一个专门的警报、广播、手动报警按钮在电梯机房里?</P>
<P>那么你的理解就和审图意见一致了。</P>
<P>我并没有把电梯机房当作一个独立防火分区,我把它和楼梯间什么的合在一起算,我在楼梯间里做了手报,而不是在机房内外做一个单独的。</P>
<P>还有谁有别的做法?<BR><BR></P></DIV>
<P><BR>说明一点 我的做法可能符合那位老英雄的口味 但是我的理解和他不一致!</P>
<P>我之所以那么做 不是出于对规范的考虑 而是认为电梯机房通常在屋顶 </P>
<P>如果检修 经常人会在里面待很长时间 此时有了火灾 没有人告诉他们情况</P>
<P>所以会设置警报或者广播</P>
<P>而电梯机房电气设备较多 易发生火灾 在那么高的地方 有必要就近设置报警按钮(当然消防电梯机房有专用分机)</P>
<P>这些都是出于实际情况的考虑 <BR></P> |
|