楼主: 冷若冰

[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

[复制链接]
发表于 2007-8-24 17:03:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-24 19:10:43 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-24 0:56:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:41:25</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:30:00</I>)的发言<BR>
<P>哦,你是这个意思,你不考虑防火分区,要是考虑你会不会有和我一样的困惑?</P><BR></DIV><BR>我考虑建筑专业确定的防火分区。<BR></DIV><BR><BR>那你们的建筑师会不会把设备房考虑做一个防火分区?</DIV><BR>应该不会,一个房间才多大啊<BR>
发表于 2007-8-24 21:32:54 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 22:28:06</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 17:12:19</I>)的发言<BR>防火分区不都是独立的吗,当然要单独设</DIV>
<P><BR><BR>每间设备房,是不是都可以看做独立防火分区?</P>
<P>[em26]</P></DIV><BR>设备房怎么会是独立防火分区呢?
     
 楼主| 发表于 2007-8-25 23:57:23 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

好,那么屋顶的电梯机房是不是独立的防火分区?
     
发表于 2007-8-26 22:58:52 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P><FONT size=4>防火分区的划分,既要从限制火势蔓延、减少损失方面考虑,又要顾及到便于平时使用管理,以节省投资。</FONT></P>
<P><FONT size=4>所以可以是也可以不是,去问建筑专业如何划分。问完了,你就不困惑了。</FONT></P>
<P><FONT size=4>还有高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个,你那电梯机房得两门吧?</FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-26 23:39:13 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-26 22:58:52</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=4>防火分区的划分,既要从限制火势蔓延、减少损失方面考虑,又要顾及到便于平时使用管理,以节省投资。</FONT></P>
<P><FONT size=4>所以可以是也可以不是,去问建筑专业如何划分。问完了,你就不困惑了。</FONT></P>
<P><FONT size=4>还有高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个,你那电梯机房得两门吧?</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈哈,真有你的!最后一句话够创意!</P>
<P>哎,不过话说回来,电梯机房的出口应该是安全出口哦,只有一个而已。</P>
<P>我就这么答复审图的,我还以为就我一个,会不会强词夺理。</P>
<P>我答复的是:电梯机房不是独立防火分区。不过我又没有很充分的依据。</P>
<P>建筑专业给我的答复不是一个防火分区,而是一个防火分区中的一个分区。</P>
     
发表于 2007-8-27 18:07:30 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

所以你原来的顾虑是没必要地
发表于 2007-8-27 20:47:37 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

????????
     
 楼主| 发表于 2007-8-27 23:55:03 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-27 18:07:30</I>)的发言<BR>所以你原来的顾虑是没必要地</DIV><BR>审图的是个老英雄,他认为电梯机房应该是个独立的防火分区。
<P>从防火分区而言,大概意思大家都懂,可是你怎么举出电梯机房不是独立防火分区的规范依据呢?</P>
<P>不过,你说的理由是很有创意的,不失一个方法。</P>
<P>今天我又看了规范对防火分区的要求。要说电梯机房是一个独立的防火分区,也是可能的。那样的面积,是不需要两个出口的。</P>
<P>2.0.20 防火分区 fire compartment<BR>在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。</P>
<P>问题在于大家都觉得,把电梯机房当作独立的一个防火分区处理,有些不合理,对吧?一个防火分区没必要搞得这么小。</P>
<P>所以建筑专业说的话,就给我照搬上去了。我是觉得有些勉强的。就不知道大家还有没有别的招了。<BR></P><BR>
发表于 2007-8-28 00:10:49 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>如果因为电梯机房是独立的防火分区而要求你设手动火灾报警按钮,你可以说“手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处”。</P>
<P>据建筑专业介绍,建筑在计算防火分区面积时是可以把设备房面积扣除的。设备房就可以算独立的防火分区。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-28 00:15:00 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 0:10:49</I>)的发言<BR>
<P>如果因为电梯机房是独立的防火分区而要求你设手动火灾报警按钮,你可以说“手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处”。</P>
<P>据建筑专业介绍,建筑在计算防火分区面积时是可以把设备房面积扣除的。设备房就可以算独立的防火分区。</P></DIV>
<P><BR><BR>也是一种说法!</P>
<P>你说的第二句话确实也是对的,所以从这个角度,审图意见也是有一定依据的。</P>
     
发表于 2007-8-28 01:11:13 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-27 23:55:03</I>)的发言<BR>
<BR></P><BR></DIV>
<P><BR>老英雄?呵呵 看不出褒贬</P>
<P>防火分区不是他说了算 所有规范里没有独立防火分区这个概念  只有一个 两个 三个</P>
<P>看看高规的5.1.1条文解释 一个楼才分几个?</P>
<P>老英雄是不是消防电梯机房分一个 客梯机房再分一个 ?哈哈<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-28 01:39:54 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 1:11:13</I>)的发言<BR>
<P>老英雄是不是消防电梯机房分一个 客梯机房再分一个 ?哈哈<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>没有什么褒贬,老英雄就是老英雄,年纪大,另一个院的总工吧。</P>
<P>你说的对,他确实这么分:消防梯机房一个,客梯机房分一个,你说算不算防火分区?</P>
<P>要是算,这条规范怎么执行?规范的本意应该不是他这么理解的意思的(当然,这是我个人意见了)。</P>
<P>要是说这个分区对,好像也说不过去。独立在规范里确实是没有这个说法的。</P>
<P>说审图的意见不对,审图提出来的意见看上去也是有一定道理的,你也不能说他完全没有道理,问题就卡在这了。</P>
<P>问题到底在分区上,还是在规范要求上呢?</P>
     
发表于 2007-8-28 02:57:21 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>没有道理 防火分区不是他说了算</P>
<P>不过我所有的图纸上 对于电梯机房 即使是一个防火分区 也是不会违反这两条规范</P>
<P>个人认为电梯机房有必要设置应急广播或火灾警报装置以及手动报警按钮.</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:09:41 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 2:57:21</I>)的发言<BR>
<P>没有道理 防火分区不是他说了算</P>
<P>不过我所有的图纸上 对于电梯机房 即使是一个防火分区 也是不会违反这两条规范</P>
<P>个人认为电梯机房有必要设置应急广播或火灾警报装置以及手动报警按钮.</P></DIV>
<P>一种做法出来了。</P>
<P>你的意思是不是说,你会有一个专门的警报、广播、手动报警按钮在电梯机房里?</P>
<P>那么你的理解就和审图意见一致了。</P>
<P>我并没有把电梯机房当作一个独立防火分区,我把它和楼梯间什么的合在一起算,我在楼梯间里做了手报,而不是在机房内外做一个单独的。</P>
<P>还有谁有别的做法?<BR><BR></P>