回复:双电源低压系统的补偿方法
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-10 20:51:56</I>)的发言<BR>
<P>1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定? <STRONG>分段运行,按分段的需要补偿。</STRONG></P>
<P>如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?---------------<STRONG>首先明确,两台变压器容量差别不大于二级,一个变压器检修或临时切除,母联合闸,一般另一个变压器没有带全部负荷的能力,补偿可按此变压器的需要选择,可能会补偿不够,但是暂时的。可以用手动切除部分负荷的方法解决。</STRONG></P>
<P><STRONG>如果每台变压器都需要带全负荷,就按全负荷需要的补偿容量选择。</STRONG></P>
<P>或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?</P>
<P>2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?</P>
<P>也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?-----------------<STRONG>平时,母联合闸,两台变压器并联运行,在民用建筑中是不应采用的。如果一用一备,互为备用,可只使用一套补偿装置,按实际需要补偿容量配置。电流采样可在电源切换后设置。</STRONG></P>