双电源低压系统的补偿方法

[复制链接]
     
发表于 2007-10-16 01:28:56 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-10 20:51:56</I>)的发言<BR>
<P>1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?       <STRONG>分段运行,按分段的需要补偿。</STRONG></P>
<P>如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?---------------<STRONG>首先明确,两台变压器容量差别不大于二级,一个变压器检修或临时切除,母联合闸,一般另一个变压器没有带全部负荷的能力,补偿可按此变压器的需要选择,可能会补偿不够,但是暂时的。可以用手动切除部分负荷的方法解决。</STRONG></P>
<P><STRONG>如果每台变压器都需要带全负荷,就按全负荷需要的补偿容量选择。</STRONG></P>
<P>或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?</P>
<P>2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?</P>
<P>也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?-----------------<STRONG>平时,母联合闸,两台变压器并联运行,在民用建筑中是不应采用的。如果一用一备,互为备用,可只使用一套补偿装置,按实际需要补偿容量配置。电流采样可在电源切换后设置。</STRONG></P>
<P><STRONG>另:补偿柜都宜设置自动补偿仪,自动调节。</STRONG></P><BR></DIV><BR><BR>我顶这个说法。
发表于 2007-10-16 12:59:58 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

既然是自动补偿,无需考虑楼主的问题,一台变压器带另一台的负荷时,两补偿柜不就连在一起了?不会过补偿,也不会欠补偿.补偿量是自动投切的.
     
发表于 2007-10-17 01:12:49 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 12:59:58</I>)的发言<BR>既然是自动补偿,无需考虑楼主的问题,一台变压器带另一台的负荷时,两补偿柜不就连在一起了?不会过补偿,也不会欠补偿.补偿量是自动投切的.</DIV><BR>这个说法简单,简单有简单的好处。<BR>
发表于 2008-1-15 08:38:00 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

为什么都想的这么复杂?ZZZZZZ说的比较好了, 一台变压器故障,另一台工作时,一台电容柜自动投切,另一台可以手动投切的(总有电工吧?)
     
发表于 2008-1-15 08:53:35 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<P>有时候,人为的把问题复杂化。</P>
<P>网易电气曾经也是这样。</P>
发表于 2008-1-15 09:03:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-7 14:11:21 | 显示全部楼层

</STRONG></P><BR></DIV><BR><STRONG>电流采样可在电源切换后设置?两个进线柜啊,分别在两端,电流怎么采样?或者采样后怎么切换?</STRONG><BR>