[规范条文] 此条防火规范的理解

[复制链接]
发表于 2007-10-28 03:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.4.3条:设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟设施的建筑,应设消防控制室.  可以这样理解吗:只设有火灾自动报警系统或只设有自动灭火系统或只设有机械防烟设施的建筑可以不设置消防控制室.可以这样吗?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2007-10-28 3:08:00 编辑过」</div>
发表于 2007-10-28 11:08:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-28 18:23:47 | 显示全部楼层

回复:此条防火规范的理解

<P>我的看法:</P>
<P>1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,设有火灾自动报警系统和机械防烟设施时,以上两种情况,就应该设置消控室了。</P>
<P>2、单独设置某一系统时,不需设置消控室。</P>
<P>3、延伸此规范的理解,设置火灾自动报警系统的同时,还设有非上述(自动灭火系统或机械防烟设施)二者中任何一种系统的其余设施时,也不一定要求设置消控室,只要求人员值班(不过这点似乎没有条文支持)。</P>