楼主: 轻云舟

[求助] 求教关于联络柜的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-30 13:47:09 | 显示全部楼层
是的,一楼3.2.6“应在两侧设断路器”
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 13:53:39 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-30 13:47
是的,一楼3.2.6“应在两侧设断路器”

我感觉不大合适,那是两个变电所,互相看不到另一间变电所的情况,但是这两台箱变紧靠着
     
发表于 2023-11-30 18:03:33 | 显示全部楼层
为什么是两个变电所,而不是一个。主要是考虑在一处操作时,另一处看不到。两个箱变一样的。
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 18:06:43 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-30 18:03
为什么是两个变电所,而不是一个。主要是考虑在一处操作时,另一处看不到。两个箱变一样的。

我个人感觉老师您的说法有点牵强了,两个紧靠的箱变跟一个变电所内视野差不多吧
     
发表于 2023-11-30 18:18:32 | 显示全部楼层
某人在一台箱变里操作,怎么看见另一个箱变内。当然也可以说,不会出现两个人同时在两台箱变操作,但也不能完全排除吧。但我个人认为,这样做更安全,也具有合理性,并且是对设计师的一种保护,为什么不这样做呢?如果想节约成本,两台变压器做成一台箱变,这种方案也很成熟。