设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

[复制链接]
     
发表于 2007-11-10 11:46:51 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-11-9 14:45:38</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-9 10:49:40</I>)的发言<BR>
<P>PS:至今不明白 所有的生产厂家为何不推出过载仅报警不脱扣的断路器(不含KBO之类) </P>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>最近非常忙,所以不怎么来,发言就更少了。</P>
<P>过载仅报警不脱扣的断路器是很容易做的,但断路器的制造规范不允许生产这样的断路器,生产不符合标准的断路器是没办法销售的</P></DIV>
<P><BR><BR>还有这个说法?</P>
<P>愿闻其详!</P>
     
发表于 2007-11-10 23:38:32 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-11-9 14:45:38</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR>最近非常忙,所以不怎么来,发言就更少了。</DIV>
<P>过载仅报警不脱扣的断路器是很容易做的,但断路器的制造规范不允许生产这样的断路器,生产不符合标准的断路器是没办法销售的</P></DIV>
<P>是否指GB14048.2?</P>
<P>如果是 请问是特指哪一条?<BR><BR></P>
     
发表于 2007-11-11 14:46:39 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

具体是哪个规范,哪个条文,我没仔细研究,这个情况是我们向断路器厂映这种要求时,厂里的总工讲的,我觉得也是有道理的。
     
发表于 2007-11-11 16:50:38 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 23:01:48</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 22:55:38</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 19:33:59</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 19:02:38</I>)的发言<BR>
<P>学习以上各位的观点。</P>
<P>是否可以说明一点,现在还没有规范明确哪些线路为“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”,哪些设备为“断电导致损失比过载更大”的设备。也就是说,要靠大家的认识、与推论去判断。</P></DIV>
<P><BR><BR>我支持这个说法,对于一条强制性条文,约束的目的比较笼统,这么执行起来有些不够明确。</P>
<P>我倒是觉得,对线路约束那条规范,更适合工业方面。</P></DIV>
<P>因为无法明确 如果你是编规范的 你能穷举全部的情况吗?</P>
<P>但这条执行起来很明确 因为语言表达清晰</P>
<P>还有 如果你花一分钟时间看看该条的条文解释 就不会觉得更适合某某方面了</P>
<P>第4.3.5条 线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。</P>
<P>这里 例举了消防水泵之类......<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>实际上,措施的条文说明可能更细化些:一级负荷。</P>
<P>我觉得民用建筑物的负荷,重要性和连续性没有工业负荷这么严格而已。</P></DIV>
<P><BR><BR>呵呵,冷斑的这个观点不认同---------------国务院的会客厅不是工业建筑负荷吧.</P>
<P>线路过载同样不允许断电.</P>
     
发表于 2007-11-11 20:53:43 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>楼上的,我不支持你的观点了。</P>
<P>1、你怎么知道那个会客厅的线路过载不断电?</P>
<P>2、我认为这个会客厅断电造成的损失应该比过载造成的损失小,因过载引起火灾,嘿嘿,你说,你是断还是不断?</P>
     
发表于 2007-11-11 22:17:14 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 14:46:39</I>)的发言<BR>具体是哪个规范,哪个条文,我没仔细研究,这个情况是我们向断路器厂映这种要求时,厂里的总工讲的,我觉得也是有道理的。</DIV>
<P><BR>断路器产品执行标准 一般就是IEC60947 对应国标有GB/T14048.1-2000  GB14048.2-2001等等</P>
<P>我昨晚翻了一遍 未发现有相关条文规定<BR></P>
发表于 2007-11-12 08:45:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-13 21:09:21 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>我再来说一句:</P>
<P>对于民用建筑电气的消防负载,还是从负载特性入手,谨慎执行该条规范,过载保护是需要的,就算不动作于跳闸,也应该作用于报警。</P>
<P>我设精华了,这么多人进来表达了自己的认识。</P>
<P>恭喜 Z 大哥,喜获积分。</P>
     
发表于 2008-2-15 16:45:58 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

:"短时间的过负载并不立即引起灾害"。  能否允许长时间的过负载?导线烧了,回路还能正常工作吗?
     
发表于 2008-2-15 18:51:43 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

楼上的,也不说说你的看法吗?
发表于 2008-12-29 05:58:17 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

什么过载不跳闸,就不设置过载保护附件?是不是把那开关放大几倍就解决了?
     
发表于 2009-1-2 12:14:09 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 13:24:22</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR><BR><BR> </DIV>

<P>工业不同,损失巨大,比如吊机,过负荷跳闸,所吊之物失重,后果比较可怕。所以工业的问题会严重些。</P>
</DIV>
<P>工业里,基本不存在吊机失电导致失重之虑。</P>
<P>坐电梯时,电梯停电会导致电梯下坠吗?——可能也会,但几率基本为0。</P>
<P>有电和无电时的电梯安全性,没有多大差别<BR></P>
发表于 2009-1-2 19:49:38 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

建筑电气QQ群 31811516   欢迎每一位从事建筑电气的朋友加入。
     
发表于 2009-1-3 12:12:52 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2007-11-6 18:41:03</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>小菜</b> 在(<i>2007-11-6 17:52:58</i>)的发言<br>强制性条文实施导则对这条有解释,要求断路器的整定电流大于计算电流的1.5倍,可以认为满足这条规范要求。是否有道理大家可以讨论,但作为挔据,设计中可以照此执行</div><p><br><br>这个倍数,意味着可以过载50%,估计电动机可能坏了,不记得哪本书提到过,电动机过载50%就坏了。</p><p>导线过载能力好像是20%,因此我认为,断路器的额定电流控制在这个范围内,可以电动机或者线路过载引起的防止二次灾害。</p><p>不知道大家有没有别的看法?</p></div><br>哪里有《强制性条文实施导则》下载啊?<br>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 23:03 , Processed in 0.060921 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表