账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 763|回复: 7

[求助] 厨房的用电设备

[复制链接]
     
发表于 2025-8-6 10:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,厨房的用电设备(如洗米机、三门海鲜蒸柜、双头双尾小炒灶、双通暖碟台、双头大锅灶、双头矮汤炉、搅拌机、和面机)的配电回路上的断路器是否需要采用动力型的呢?
     
发表于 2025-8-6 10:54:12 | 显示全部楼层
这个问题有意思,感觉不用电机型,都不是什么电机。
     
发表于 2025-8-6 10:55:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2025-8-6 10:58 编辑

也看啊,自己网上搜搜,蒸箱炒锅什么的不用,搅拌机切肉机和面机等带电机的可以用,虽然一般也看不到电机的具体参数,可以按额定功率估算下
发表于 2025-8-6 11:13:35 | 显示全部楼层
有的需要,有的不需要,电加热的都不需要
     
发表于 2025-8-6 11:33:06 | 显示全部楼层
可以参考19DX101-1D p3-25页
发表于 2025-8-6 15:35:03 | 显示全部楼层
应该都用D型,蒸柜、炒灶虽然不是电机负荷,但是功率大。
     
发表于 2025-8-6 16:32:36 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2025-8-6 15:35
应该都用D型,蒸柜、炒灶虽然不是电机负荷,但是功率大。

功率大小和脱扣曲线有什么关系?莫名其妙
     
发表于 2025-8-7 17:09:23 | 显示全部楼层
名称为“***机”算电动机(组),其自带控制箱应该有保护。前端断路器只做配电线路保护,但要避免电机启动时瞬动脱扣。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 04:59 , Processed in 0.055331 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表