请问,厨房的用电设备(如洗米机、三门海鲜蒸柜、双头双尾小炒灶、双通暖碟台、双头大锅灶、双头矮汤炉、搅拌机、和面机)的配电回路上的断路器是否需要采用动力型的呢?
     
发表于 2025-8-6 10:54:12 | 显示全部楼层
这个问题有意思,感觉不用电机型,都不是什么电机。
     
发表于 2025-8-6 10:55:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2025-8-6 10:58 编辑

也看啊,自己网上搜搜,蒸箱炒锅什么的不用,搅拌机切肉机和面机等带电机的可以用,虽然一般也看不到电机的具体参数,可以按额定功率估算下
发表于 2025-8-6 11:13:35 | 显示全部楼层
有的需要,有的不需要,电加热的都不需要
     
发表于 2025-8-6 11:33:06 | 显示全部楼层
可以参考19DX101-1D p3-25页
发表于 2025-8-6 15:35:03 | 显示全部楼层
应该都用D型,蒸柜、炒灶虽然不是电机负荷,但是功率大。
     
发表于 2025-8-6 16:32:36 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2025-8-6 15:35
应该都用D型,蒸柜、炒灶虽然不是电机负荷,但是功率大。

功率大小和脱扣曲线有什么关系?莫名其妙
     
发表于 2025-8-7 17:09:23 | 显示全部楼层
名称为“***机”算电动机(组),其自带控制箱应该有保护。前端断路器只做配电线路保护,但要避免电机启动时瞬动脱扣。