石油化工企业的生产装置都是钢结构组成的露天构筑物,这样构筑物的楼梯需要做疏散照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-8-28 14:58:04 | 显示全部楼层
这个要看情况的,我认为需不需要疏散照明跟建筑的疏散情况有关系,跟是不是露天的没有必然关系。一般建筑跑到室外露天的地方就认为是安全的了,你这个还真不一定。
发表于 2025-8-28 15:04:40 | 显示全部楼层
有楼梯的,估计要,GB51309有室外楼梯的要求
     
发表于 2025-8-29 09:20:30 | 显示全部楼层
露天框架不强制要求设置消防疏散照明和疏散指示系统,设置几个备用照明就行。
     
发表于 2025-8-29 11:35:52 | 显示全部楼层
A单元通过屋面再到B单元的疏散路由,屋面是否设疏散照明、指示?整不会了
     
 楼主| 发表于 2025-8-29 11:59:13 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-8-29 09:20
露天框架不强制要求设置消防疏散照明和疏散指示系统,设置几个备用照明就行。 ...

审图要求我们设