账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10943|回复: 9

绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗

[复制链接]
发表于 2008-4-1 22:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>现在的工地是一个酒店,在电缆的敷设过程中,因路径复杂,拐弯较多,导致部分电缆的外皮被划破,</P>
<P>严重的地方已经露出铜线,不知各位高人有什么好办法修复吗,焦急等待中,求赐教。</P>
发表于 2008-4-1 23:03:27 | 显示全部楼层

回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dami</B></FONT> 在(<I>2008-4-1 22:04:47</I>)的发言<BR>
<P>现在的工地是一个酒店,在电缆的敷设过程中,因路径复杂,拐弯较多,导致部分电缆的外皮被划破,</P>
<P>严重的地方已经露出铜线,不知各位高人有什么好办法修复吗,焦急等待中,求赐教。</P></DIV><BR><BR>建议彻底断开,然后用电缆头连接。
发表于 2008-4-2 07:47:00 | 显示全部楼层

回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗

直接给电缆公司打电话,可能有分支头的作法绝缘更好,楼上的办法我同意,还有,绝缘胶布来三道,热缩手套能不能用上了还.
     
发表于 2008-4-3 15:48:36 | 显示全部楼层

回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗

我参观了电缆生产厂,个人觉得修补绝缘不好。
发表于 2008-4-3 17:40:41 | 显示全部楼层

回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗

<P>施工问题,断开,当作电缆接头处理。</P>
<P>设计的大截面电缆一定要用桥架,电缆不要直接拉,中间要有人托送才行,入建筑的预埋管口要打磨等等。不然外皮很容易刮坏。</P>
<P>这是一个经验问题,比如185电缆,按规范可以穿管,但施工时很困难。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-6 21:29:57 | 显示全部楼层

回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗

电缆连接头处的电阻比原来整条导体的电阻好要好吗,时间久了可靠性怎么样呢?
发表于 2010-11-16 22:09:09 | 显示全部楼层
可以使用电缆修补片

posun3.JPG

gzqg6.JPG

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 估计是厂家的朋友

查看全部评分

     
发表于 2010-11-16 22:15:33 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-11-16 22:27:44 | 显示全部楼层
及时问,及时答,呵呵,有意思
发表于 2010-11-22 15:28:27 | 显示全部楼层
主要看看你这个电缆的总长度、总路径、破损长度、破损程度,根据总体情况确定是该修补,是该换电缆。

如果是直埋电缆或穿管埋地敷设,用热缩管或冷缩管修补小的漏洞问题,经济又管用。一定买好的热缩管,还要加防水带,防止水的侵入。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 16:09 , Processed in 0.077907 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表