一工程一层设有低压配电室,低压进线,采用GGD柜,主受柜如下图:
QQ图片1.png
电缆是下进线,总断路器整定电流是500A,我采用的塑壳断路器。
审图说“进线方案有误,断电后母线带电”。
我一想,主受柜上的确有这个问题,但怎么改呢,我就不会了!改成这样可以吗?
QQ图片2.png
如果这样,我觉得断路器就是下进线了,这不是常规做法吧,似乎有安全隐患!
困惑中,请指教,谢谢!


     
 楼主| 发表于 2016-12-12 16:48:46 | 显示全部楼层
另外问一下,GGD主受柜除了主断路器外,是否还应该设刀开关,不设可以吗,谢谢!
发表于 2016-12-13 08:50:32 | 显示全部楼层
下进线不好,不符合电工操作习惯
发表于 2016-12-13 08:51:27 | 显示全部楼层
不设刀开关,不方便检修
     
发表于 2016-12-13 10:51:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-12-13 10:56 编辑

这个很好解决,审图意见是对的。
解决方法:进线柜内不设母线,电缆直接入开关。
至于设不设隔离电气,按照规范办,应该要加的。另外,如果采用电缆直接接开关,则上进、下进线都没有关系,不过应该按照通常电工操作习惯,保证开关的上合下断位置。
     
发表于 2016-12-16 12:59:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-16 13:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-12-13 08:51
不设刀开关,不方便检修

如不想加隔离开关,此方案可采用插入式塑壳断路器。

插入式.jpg