账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4930|回复: 3

[求助] 回路跳闸,是否跟电缆的相间绝缘低有关?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 18:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jychen1 于 2016-4-21 18:55 编辑

变电所一照明回路跳闸,用万用表测量线路电缆间的相间绝缘电阻约0.3M欧姆,不知是否与此有关?
发表于 2016-4-22 09:05:14 | 显示全部楼层
虽然绝缘电阻偏低,但不至于引起跳闸
     
发表于 2016-4-22 09:19:32 | 显示全部楼层
恩,不应低于0.5MΩ
     
 楼主| 发表于 2016-4-23 16:18:50 | 显示全部楼层
用摇表测量,相间绝缘几乎为零。

电缆短路了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 04:54 , Processed in 0.056276 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表