账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xudi1234

双电源开关问题

[复制链接]
     
发表于 2008-4-19 22:21:47 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

我多用CB的,倒是没加过隔离,惭愧!
发表于 2008-4-21 21:06:52 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>新国标推出后,还会有个CC级,性能会更好!!!!!!!!!!!!!!!!</P>

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>CC级的ATSE新产品<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>深圳市强电通科技有限公司   <BR>1.  引言</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">目前ATSE产品执行的国家标准是GB/T 14048.11-2002,等同于国际电工委员会(IEC)标准IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-1998版,现行国标是2003年4月开始生效执行的,2005年国际电工委员会(IEC)修订了双电源切换产品的标准,推出了IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-2005版,2005版和1998版(目前现行的国标)的其中一个区别是:IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-2005版中将ATSE的形式分为PC级、CB级、CC级,采用接触器作为主触头开关电器的ATSE被划分为CC级,这是一个全新的概念,不同于现行国标GB/T 14048.11-2002(等同于IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-1998版)中将ATSE划分为PC级、CB级两种类型。随着IEC标准的升级,现行国标也即将做出修订,明确采用接触器作为主触头开关电器的ATSE为CC级。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">2.       CC级ATSE</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">接触器是一种使用历史很长、非常成熟可靠的控制电器,主要用于频繁的控制电动机的启动和停止,接触器的机械结构简单,寿命很长(接触器普遍具有60万次以上的电气寿命),所以,从性能上讲,接触器是一种非常理想的ATSE主触头开关电器。最早的时候,在双电源切换的场合就是用接触器来做双电源切换的,不过那时是采用中间继电器作为检测是否失电的元件,很不可靠,只能检测单相或或两相是否失电,检测不全面,而且接触器线圈长期带电发热量大,容易烧坏,所以这种方式因为诸多缺点,而且不符合双电源切换装置的国标GB14048.11中要求任何一相缺相即要切换的要求,所以已经趋于淘汰了,但淘汰的是这种中间继电器和接触器搭接一个双电源切换线路的这种形式,并不是淘汰接触器做双电源切换的主触头开关电器,国标GB14048.11-2002中附录A3条中也明确说明接触器是可以作为ATSE的主触头开关元件的,所以用接触器来做双电源切换是完全可以的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">QTS1系列双电源切换装置,是在国内率先推出的一种CC级ATSE产品,2007年,QTS1系列双电源切换装置在一些工程中得到应用,用户对这种CC级ATSE普遍给予了较好的评价。这种ATSE由一台采用微处理器(单片机)作为控制核心的控制器和两个通用接触器组成,控制器安装在配电箱的面板上,接触器安装在配电箱内,控制器和接触器之间仅需要连接几根导线即可,通电后,控制器根据两路电源的状态控制两个接触器的吸合和释放,实现两路电源的自动切换,QTS1控制器可以同时检测两路电源共六路电压是否正常,检测全面,而且在控制器内采用一种节能电路来驱动接触器,接触器线圈功耗低、发热量小、无噪音,这种方式,既保留了接触器做双电源切换机械可靠性高、寿命长的特点,同时又克服了早期用接触器做双电源切换检测不全面,接触器线圈容易烧坏的问题。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">3.       CC级ATSE与其他产品的比较</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">这里将QTS1系列CC级ATSE产品与其他类型的ATSE产品做一比较。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>表1.QTS1 系列双电源切换装置与其他ATSE产品的比较<o:p></o:p></P>
<P>
<TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电磁操作PC级一体化开关型</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">负荷开关型</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">断路器型</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">QTS1系列</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">接触器型</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">工作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">原理</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电磁线圈作为动力,带动机构使触头动作,完成两路电源的切换。</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电动机作为动力,通过齿轮减速等机构,带动机构使负荷开关触头动作,完成两路电源的切换。</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电动机作为动力,通过齿轮减速等机构,带动机构使断路器手柄动作,完成两路电源的切换。</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">QTS1控制器通过导线发出电信号使两个接触器吸合或释放,完成两路电源的切换。</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">有采用单片机控制的,也有非单片机控制的</P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用单片机控制</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">开关</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">本体</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电磁操作一体化开关</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作的专用负荷开关</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">两个断路器</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">两个通用接触器</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">开关本体的机构复杂程度</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相对简单</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相对复杂</P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相对其他几种,接触器的机械结构是最简单的,除接触器外,不存在其他的机械运动部件</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电气</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">寿命</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1000-8000次</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1000-4000次</P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">接触器普遍具有60万次以上的电气寿命</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 6">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">切换</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">速度</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">快</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">慢</P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">快,最短切换时间为一个接触器释放和另一个接触器吸合的时间,约为0.1-0.3秒左右,可以在订货时任意确定切换的延时时间</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 7">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">是否长期带电</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器长期带电,开关本体在转换过程中耗电,转换完成后不耗电</P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器长期带电,接触器在吸合后耗电,但接触器吸合后处于节能运行状态,其线圈功耗为非节能状态的1/3左右,接触器长期带电工作无噪音,无明显的温升</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 8">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ATSE的级别</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">PC级</P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">CB级</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">按现行国标为PC级,按IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-2005标准为CC级</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">体积</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大</P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="100" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">100A</st1:chmetcnv>以下接触器体积很小,<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="200" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">200A</st1:chmetcnv>以上接触器体积较大</P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">从上表可以看出,相比其他ATSE产品,CC级ATSE具有较好的性能,唯一的不足之处在于接触器在吸合状态时线圈要长期带电,不过QTS1控制器内部采用一种节能电路驱动交流接触器,能够较好的解决节能运行这一问题,其基本原理为:接触器在吸合后采用一个直流小电流维持接触器继续保持吸合,从而使接触器的线圈功耗降低,长期带电吸合无明显的温升,同时消除了交流接触器在交流电驱动下的吸合后的噪音。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">4.结论:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">CC级ATSE产品,是ATSE产品中的一个重要种类,CC级产品的出现,填补了ATSE产品中的一个空白,为用户提供更多的选择余地,促进了ATSE产品技术的发展,具有积极的现实意义。</P>
     
发表于 2008-4-23 23:27:38 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<STRONG>lingyan,你的CC级能实现机械连锁吗。以前用的双电源几乎清一色的接触器,但因为无法实现机械连锁而被淘汰了</STRONG>
发表于 2008-4-24 20:26:05 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>接触器当然是可以加机械连锁的,很多厂家的接触器都可以加机械连锁,把两个接触器并在一起,中间安装一个机械连锁附件,就可以实现一个接触器不释放,另一个接触器吸合不了,你如果对此有疑问,可以向接触器厂家咨询,查看其样本,或者拨打如:施耐德、正泰、德力西、天水213等等的咨询电话去咨询。</P>
<P>以前用接触器做的双电源淘汰的原因不是因为没有机械连锁,主要是因为检测不全面,只能检测单相、切换时间不可调,接触器线圈发热烧坏的原因而被淘汰,并非是因为没有机械连锁,即使没有机械连锁,最坏的情况也就是两个接触器同时吸合,产生电源间短路,这种情况只要采用电气连锁就可以完全避免,就是用这个接触器的常闭辅助触点接到另外一个接触器的线圈回路里,另外一个接触器的常闭辅助触点接在这个接触器的线圈回路里,这就是电气连锁,试想一下,如果一个接触器不彻底释放,它的常闭辅助触点是断开的,另外一个接触器的线圈根本就不可能通电,怎么会吸合呢?我的观点是:电气连锁足够了,两个接触器同时吸合绝不会发生的。当然,你如果再加机械连锁,会更可靠,当然也是可以滴!</P>
<BR> 200842420255828.jpg
     
发表于 2008-4-24 22:12:41 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>恩,学习了,楼上的高手</P>
     
发表于 2008-4-24 22:13:42 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

楼上的,请编辑一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:41 , Processed in 0.074129 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表