关于可调光电子镇流器

[复制链接]
发表于 2008-4-28 23:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在在智能照明控制系统中,有可调光式电子镇流器,有兄台用过没有,用来对荧光灯调光(以前以为气体放电光源无法调光),来说说看使用的情况.
     
发表于 2008-4-29 08:57:25 | 显示全部楼层

回复:关于可调光电子镇流器

<P>知道有这东东,也做过调光照明的配电,但是调光部分通常是由专业照明设计公司完成的,电专业需要的是和这些专业照明公司相配合,即用电负荷计算;回路分配等由电专业完成,专业照明公司按电专业的平面图进行深化</P>
<P><STRONG>关于可调光电子镇流器:</STRONG></P>
<P> 产品特点:可直接用传统调光开关进行控制,可以平滑无极调光。 <BR>   <BR>  适用光源:T5、T8、CFL荧光灯 <BR>  额定工作电压:220V-240V <BR>  安全容差:195-264V <BR>  性能容差:202-254V <BR>  电源频率:50/60HZ <BR>  工作频率:>42KHZ <BR>  功率因数:>0.95最大功率时 <BR>  恒功率输出:202-254V <BR>  光通量最多变化在±3%。 <BR>  适宜点亮照明温度范围-5℃-50℃(调光设定在100%功率时) <BR>  保证照明稳定工作温度:>15℃(调光时) <BR>  TCASE最大值65℃ <BR>  调光范围:调光范围1%-100% <BR>  开关次数:>2500次 <BR>  预热启动:任一调光位置1S预热启动 <BR>   <BR>  <BR>   <BR>  应用领域 <BR>  所有恒功率镇流器适用的领域,大景镇流器都使用。 <BR>  尤其是以下领域: <BR>  办公室及会议室、酒店房间、会所、家庭、小型餐厅、走廊、小型商铺。 <BR>   <BR>  产品型号:EMB-18DC,适用光源:CFL,负载功率:2*(13W,18W),产品尺寸:123*78*31MM,灯管数量:2 <BR>  产品型号:EMB-35S5,适用光源:T5,负载功率:1*(28W,35W),产品尺寸:360*31*28MM,灯管数量:1 <BR>  产品型号:EMB-35D5,适用光源:T5,负载功率分别为2*(28W,35W),产品尺寸:360*31*28MM,灯管数量:2 <BR>  产品型号:EMB-36S8,适用光源:T8,负载功率:1*(18W,36W),产品尺寸:360*31*28MM,灯管数量:1 <BR>  产品型号:EMB-36D8,适用光源:T8,负载功率:2*(18W,36W),产品尺寸:360*31*28MM,灯管数量:2 <BR>   </P><BR> 20084298581583.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-4-29 8:58:25 编辑过」</div>