账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6336|回复: 5

请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?

[复制链接]
发表于 2008-5-18 12:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?如果不用架空的话,能否采用三线BV线穿管埋地?<BR></P>
     
发表于 2008-5-18 17:20:01 | 显示全部楼层

回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?

<P>我说两句:</P>
<P>1、“如果不用架空的话,能否采用三线BV线穿管埋地?”</P>
<P>我见过太多这么的做法了,找不到违规的依据,民规有条规范说:</P>
<P>9.4.10 绝缘电线不宜穿金属管在室外直接埋地敷设。必要时对于次要用电负荷且线路较短(15m以下),可穿金属管埋地敷设,但应采取可靠的防水、防腐蚀措施。</P>
<P>也不知道是不是约束这种做法的。</P>
<P>2、单相线路,也可以用电缆拉吧,三芯电缆。</P>
     
发表于 2008-5-18 20:57:07 | 显示全部楼层

回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?

我的看法是应该是电缆穿PC管或SC管埋地敷设
发表于 2008-5-18 22:16:01 | 显示全部楼层

回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?

<P>BV线穿管埋地不好。还是用VV穿管好些。</P>
     
发表于 2008-7-16 17:33:58 | 显示全部楼层

回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?

<P>哦</P>
<P>这么多说法啊</P>
     
发表于 2008-7-16 17:34:33 | 显示全部楼层

回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?

以前还真没有注意过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 21:19 , Processed in 0.063189 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表