账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29327|回复: 59

[规范条文] 新火规里,关于环形布线的疑问

  [复制链接]
     
发表于 2014-6-6 13:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于环形布线,如果探测器自带短路隔离器,目前的宣贯会上都是答复就不用再布置专用的短路隔离器。

问题是,如果探测器自带短路隔离器,模块不带,而探测器和模块接在同一条总线上,此时还需不需要再设置专用短路隔离器?

比如说,一条环形总线,上面有90个探测器,40个模块,但是模块不是连续的,而是分散在多个探测器之间,两个相邻探测器之间最多也只有15个模块,这样布线能否满足新规范要求?

如果按照论坛上其它帖子丁总的回复,可能是不行吧?因为电源线也要隔离,电源线为什么要隔离?好像没说出个道理来,目前也没见到带电源端子的短路隔离器。

版主,能否将此问题反馈给规范编制组,回复一下?
     
发表于 2014-6-6 23:28:16 | 显示全部楼层
1、貌似国产滴目前还木有自带隔离功能的探测器,至少俺不知道。
2、选用了进口产品(亦或有合资滴?)自带隔离功能的探测器,那自然不需要再用总线隔离器了。
3、你非要把探测器和模块放一起,那么sorry,你得加总线隔离器了。
4、也就是说,既然你都选了价格昂贵的带隔离的探测器了,为何不做“分离总线”设计?
5、电源线做隔离,呵呵,我不知道谁说的,丁总说过吗?反正他自己编的指南上也没有把电源隔离了。
6、顺便说一句,本次规范的一大立意就是引导做“分离总线”设计,虽然现阶段规范不禁止你做“混合总线”,但是在经济型上处处倾向于做“分离总线”,也算让市场引导并推动厂家换代自己的产品吧。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心解答

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-6-7 08:46:57 | 显示全部楼层
嗯,有些道理
     
发表于 2014-6-7 13:16:12 | 显示全部楼层
你管他带不带,系统图表示出来。
     
发表于 2014-6-8 05:19:35 | 显示全部楼层
国外,就一条总线。
GB 50116的相关问题,我会汇总在《电世界》,近期。
     
发表于 2014-6-8 23:44:36 | 显示全部楼层
回复 5# 东海龙王

国外 就一条总线 也得看其产品的性能和布线体系 是有前提的
比如 环形 设备都自带隔离 一条总线没问题啊

我们现有的厂家产品体系下 如果规范再不想办法去推动厂家去把产品更新换代 以后的问题会越来越麻烦
     
 楼主| 发表于 2014-6-9 13:01:26 | 显示全部楼层
回复 2# 无限创意

报警总线、联动总线分开设置,也有其麻烦的地方,试想一个标准层,原来可能每层一个回路搞定,现在要两条回路,报警点比模块点可能多得多,在做系统图的时候可能就变成了报警一层一个回路,联动三层一个回路,画起来有些麻烦啊。原理的系统图可能就表示了一层,其它层相同的做法就文字表述,现在得多画好几层,至少要把联动这边几层一个回路的关系表达一下吧
     
发表于 2014-6-9 20:28:41 | 显示全部楼层
回复 7# hitwb


呵呵 制定规范的不会从你画图麻不麻烦入手 首先是要提高系统的可靠性
本规范还是很宽松的 你要“混合”总线 也没问题啊
注意隔离 注意点数 注意线缆选型即可
发表于 2014-6-10 08:20:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-10 08:23:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-10 08:29:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-10 08:31:22 | 显示全部楼层
从没听说过,报警系统总线有“分离总线”“混合总线”之说。就是CAN系统,探测器总线级别总线。
这个总线,操作智能输入输出模块的原理与操作探测器是一样子的。性质相同,原理相同。
智能输入输出模块带CPU,数据块编码。
治学以诚 发表于 2014-6-10 08:20


老诚确认过:
探测器总线级别总线。这个总线(操作智能输入输出模块)——
必是CAN系统?

目前的“混合”总线也好,“分离”总线也罢,还没见识过CAN系统。
老诚,是控制器之间采用CAN系统吧?
发表于 2014-6-10 08:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-10 08:36:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-10 08:37:33 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚

不用CAN系统,就不智能?{:smile:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 18:41 , Processed in 0.064326 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表