接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:43:38 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

在一建筑里,只有一个接地系统,即使两路高压电源引自不同的区域变电所,但两台变压器的零线都要接到一个接地系统里,所以在一个建筑里不存在两种不同的接地系统,一般都要用三极就可以了,如果一个ATSE的一个电源引自本楼的变压器,另一个电源(380V)由楼外引来,这就是两个不同接地系统之间的两路电源切换,是一定要用四极的,所以,在一个楼里除了上面说的情况和带漏电的切换\以及发电机和市电之间的切换外,一般均用三极