接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

[复制链接]
发表于 2008-5-23 18:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><a href="http://www.szqdt.com/" target="_blank" ><FONT color=#800080>www.szqdt.com</FONT></A>  <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">TECHNOLOGY</st1:City> <st1:State w:st="on">CO</st1:State></st1:place>.,LTD</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">在建筑中的应急照明配电箱中都要用双电源供电,在配电箱内自动切换,在此处的双电源切换装置有一些特点,</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">1.此处的切换电流安数不大,一般不超过<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="100" UnitName="a">100A</st1:chmetcnv>。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">2.因为应急照明配电箱的体积限制,要求双电源切换装置的体积要小,否则会造成应急照明配电箱的体积过大,造成应急照明配电箱安装上的困难,比如说应急照明配电箱安装在强电竖井内,如果应急照明配电箱体积过大,就会造成竖井内设备的安装困难。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">用接触器做应急照明配电箱中的双电源切换装置是一种非常理想的选择,接触器是一种使用历史很长、非常可靠的控制电器,接触器主要应用在电动机的频繁启、停控制,当然也可以应用在照明负荷的控制上,接触器的机械结构简单而且具有很长的机械寿命,接触器普遍具有50万~100万次的电气寿命,最主要的一个特点是:<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="100" UnitName="a">100A</st1:chmetcnv>以下的接触器的体积较小,多数具有导轨安装方式,可以很方便的应急照明配电箱中和微断共同采用导轨安装的方式安装,所以采用接触器做为应急照明配电箱中的双电源切换装置,是一种非常理想的选择。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">采用接触器做应急照明配电箱中的双电源切换装置,并非是让大家采用早期的那种用中间继电器和接触器搭接一个线路来实现双电源切换的方案,这种双电源切换方式,只能称的上是一种简易的双电源切换方案,使用中表现出来有很多的问题,最大的一个缺点是检测不全面,因为中间继电器线圈只有两个接线端,不管如何接线,只能检测一或两相上是否失电,第三根相线上的电压无论如何都是检测不到的,如果常用电源的这个没接中间继电器的相线出现了断线,三相电源里只有两相有电,是一种严重的电源故障,用继电器搭接控制线路的双电源切换方案不能在常用电源出现这种故障的时候切换到备用电源上去;此外,如果电压过分的偏高,用继电器控制线路来实现的双电源切换方式也不能切换,而这种故障是有可能发生,比如如果工作零线断了,而负荷又不平衡,就有可能出线某相电压特别偏高,同时某相电压又偏低的情况,这种电源故障会造成大量的用电器损坏,而出现这种电源故障时,中间继电器是不会动作的,接触器也不会自动切换到备用电源上。这种简易的双电源切换方式在多种电源故障的情况都不能切换,只是在特定的电源故障情况(常用电源三相同时断电,或接中间继电器的相线断电)下才能切换,所以这种双电源切换的方式是不可靠的。在2002年10月国家推出了ATSE的国家标准《GB/T14048.11-2002》,在该标准中,明确ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用中间继电器和接触器搭接的双电源切换方案,是不满足双电源切换的国家标准中的要求的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">采用QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器做组成CC级双电源切换装置,应用在应急照明配电箱中,可以可靠的实现应急照明配电箱中双路进线电源自动切换的功能,而且可以充分的发挥接触器体积小寿命长的优点,适合在应急照明配电箱中使用,而且有QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器做组成CC级双电源切换装置经国家质检部门依据国标《GB/T14048.11-2002》检验合格,是符合国家标准的合格产品,克服了早期用中间继电器和接触器搭接一个线路的双电源切换方案不符合国标的缺点。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">设计中选型方法:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">这种双电源自动切换方案是由一台QTS1双电源自动切换控制器和两个通用的接触器组成,接触器可以采用国内外厂家生产的各种规格的接触器,设计师可以根据需要任意选择,控制器型号全部QTS1-K-A1.5表示即可,其中QTS1-K是型号不用动,A表示自投自复型(一般都是采用此型),1.5表示的是从常用电源切换到备用电源的切换延时时间是1.5秒,设计师可以根据上下级ATSE动作时间上配合的需要而调整,1.5秒可以适用多数系统中,一般情况下不需要调整。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"></FONT></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><FONT face="Times New Roman"></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"></FONT></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"></FONT></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">设计举例:</P><BR> 200852317593505.jpg
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:05:34 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>实际盘面效果</P>

<P><BR> 20085231843605.jpg </P>

<P>箱内效果:</P>
<BR> 20085231852805.jpg
     
发表于 2008-5-24 07:52:53 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>有些观点还是比较有理。</P>
<P>这个不同意:接触器可以采用国内外厂家生产的各种规格的接触器。考虑到应急照明的重要性,不能随便选用市面上的交流接触器,一定要选用产品质量过硬的品牌产品。</P>
发表于 2008-5-24 09:45:01 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

是否适合不超过100A 的所有双电源切换?
发表于 2008-5-24 10:44:58 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>楼主是双电源切换的厂家技术吧.不像设计人员哦,不过,还是要感谢楼主的,理解了点新东西.QTS1是怎么检测零线断线,电压过高呢,积分放大电路板实现的?</P>
<P>2楼不同意,可您没说明理由.</P>
     
发表于 2008-5-26 23:26:40 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

对了,楼主的双电源切换能做到多大电流的?
 楼主| 发表于 2008-5-27 08:00:10 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

这种ATSE的形式是一个控制器控制两个接触器,接触器是其他厂家生产的通用接触器,一般电磁式接触器的最大电流630A或800A,建筑内双电源切换的场合,一般都不超过630A,如果有超过630A的切换,一般都是采用两个框架式断路器用电气和机械连锁的方法来实现的,如果用接触器也可以,QTS1-K6控制器可以驱动真空接触器,真空接触器从几百A到两千多A都有,如果在切换电流特别大的场合想用这种ATSE的形式,可以采用:一个QTS1-K6控制器+两个真空接触器的形式。
     
发表于 2008-5-27 08:57:39 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>看到了楼主在《电气&amp;智能建筑》08年5期上的大作,不过未来得及拜读,等理解后再与楼主探讨。</P>
发表于 2008-5-27 09:01:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-27 09:47:38 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 9:01:07</I>)的发言<BR>
<P>一厢情愿。</P>
<P>对于ATSE来说,只要有切换功能就行了,接触器式ATSE具备了这个功能,作为配电箱体内的组件是完全可以的,但是当组成箱体时,一般都要具备隔离功能,短路保护功能,这样的话还要配套其他电器,投资还是不少的。</P>
<P>另外额定也电流也只限于100A以下而已,大电流情况下,接触器式ATSE的还不适宜装在密封性好的箱体中。</P></DIV>诚兄回答得好!<BR><BR>
     
发表于 2008-5-27 19:57:50 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>“一厢情愿。”</P>
<P>“这种ATSE的形式是一个控制器控制两个接触器,接触器是其他厂家生产的通用接触器,一般电磁式接触器的最大电流630A或800A,”</P>
<P>你们说,我信谁的?</P>
 楼主| 发表于 2008-5-28 08:38:42 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>信我的,不和他们计较,国标和IEC的标准中都说明接触器是可以作为ATSE的开关电器的,是新产品,填补国内空白的新产品,很新很新的产品。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>CC级的ATSE新产品<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 39.0pt">1.  引言</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">目前ATSE产品执行的国家标准是GB/T 14048.11-2002,等同于国际电工委员会(IEC)标准IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-1998版,现行国标是2003年4月开始生效执行的,2005年国际电工委员会(IEC)修订了双电源切换产品的标准,推出了IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-2005版,2005版和1998版(目前现行的国标)的其中一个区别是:IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-2005版中将ATSE的形式分为PC级、CB级、CC级,采用接触器作为主触头开关电器的ATSE被划分为CC级,这是一个全新的概念,不同于现行国标GB/T 14048.11-2002(等同于IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-1998版)中将ATSE划分为PC级、CB级两种类型。随着IEC标准的升级,现行国标也即将做出修订,明确采用接触器作为主触头开关电器的ATSE为CC级。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">2.       CC级ATSE</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">接触器是一种使用历史很长、非常成熟可靠的控制电器,主要用于频繁的控制电动机的启动和停止,接触器的机械结构简单,寿命很长(接触器普遍具有60万次以上的电气寿命),所以,从性能上讲,接触器是一种非常理想的ATSE主触头开关电器。最早的时候,在双电源切换的场合就是用接触器来做双电源切换的,不过那时是采用中间继电器作为检测是否失电的元件,很不可靠,只能检测单相或或两相是否失电,检测不全面,而且接触器线圈长期带电发热量大,容易烧坏,所以这种方式因为诸多缺点,而且不符合双电源切换装置的国标GB14048.11中要求任何一相缺相即要切换的要求,所以已经趋于淘汰了,但淘汰的是这种中间继电器和接触器搭接一个双电源切换线路的这种形式,并不是淘汰接触器做双电源切换的主触头开关电器,国标GB14048.11-2002中附录A3条中也明确说明接触器是可以作为ATSE的主触头开关元件的,所以用接触器来做双电源切换是完全可以的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">QTS1系列双电源切换装置,是在国内率先推出的一种CC级ATSE产品,2007年,QTS1系列双电源切换装置在一些工程中得到应用,用户对这种CC级ATSE普遍给予了较好的评价。这种ATSE由一台采用微处理器(单片机)作为控制核心的控制器和两个通用接触器组成,控制器安装在配电箱的面板上,接触器安装在配电箱内,控制器和接触器之间仅需要连接几根导线即可,通电后,控制器根据两路电源的状态控制两个接触器的吸合和释放,实现两路电源的自动切换,QTS1控制器可以同时检测两路电源共六路电压是否正常,检测全面,而且在控制器内采用一种节能电路来驱动接触器,接触器线圈功耗低、发热量小、无噪音,这种方式,既保留了接触器做双电源切换机械可靠性高、寿命长的特点,同时又克服了早期用接触器做双电源切换检测不全面,接触器线圈容易烧坏的问题。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">3.       CC级ATSE与其他产品的比较</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">这里将QTS1系列CC级ATSE产品与其他类型的ATSE产品做一比较。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>表1.QTS1 系列双电源切换装置与其他ATSE产品的比较<o:p></o:p></P>
<P>
<TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电磁操作PC级一体化开关型</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">负荷开关型</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">断路器型</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">QTS1系列</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">接触器型</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">工作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">原理</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电磁线圈作为动力,带动机构使触头动作,完成两路电源的切换。</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电动机作为动力,通过齿轮减速等机构,带动机构使负荷开关触头动作,完成两路电源的切换。</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电动机作为动力,通过齿轮减速等机构,带动机构使断路器手柄动作,完成两路电源的切换。</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">QTS1控制器通过导线发出电信号使两个接触器吸合或释放,完成两路电源的切换。</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">有采用单片机控制的,也有非单片机控制的</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">有采用单片机控制的,也有非单片机控制的</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">有采用单片机控制的,也有非单片机控制的</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用单片机控制</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">开关</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">本体</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">采用电磁操作一体化开关</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作的专用负荷开关</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电动机操作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">两个断路器</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">两个通用接触器</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">开关本体的机构复杂程度</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相对简单</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相对复杂</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相对复杂</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相对其他几种,接触器的机械结构是最简单的,除接触器外,不存在其他的机械运动部件</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电气</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">寿命</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1000-8000次</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1000-4000次</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1000-8000次</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">接触器普遍具有60万次以上的电气寿命</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 6">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">切换</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">速度</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">快</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">慢</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">慢</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">快,最短切换时间为一个接触器释放和另一个接触器吸合的时间,约为0.1-0.3秒左右,可以在订货时任意确定切换的延时时间</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 7">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">是否长期带电</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器长期带电,开关本体在转换过程中耗电,转换完成后不耗电</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器长期带电,开关本体在转换过程中耗电,转换完成后不耗电</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器长期带电,开关本体在转换过程中耗电,转换完成后不耗电</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">控制器长期带电,接触器在吸合后耗电,但接触器吸合后处于节能运行状态,其线圈功耗为非节能状态的1/3左右,接触器长期带电工作无噪音,无明显的温升</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 8">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ATSE的级别</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">PC级</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">PC级</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">CB级</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">按现行国标为PC级,按IEC6<st1:chsdate w:st="on" Year="947" Month="6" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">0947-6-1</st1:chsdate>-2005标准为CC级</P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">体积</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=165>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="100" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">100A</st1:chmetcnv>以下接触器体积很小,<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="200" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">200A</st1:chmetcnv>以上接触器体积较大</P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">从上表可以看出,相比其他ATSE产品,CC级ATSE具有较好的性能,唯一的不足之处在于接触器在吸合状态时线圈要长期带电,不过QTS1控制器内部采用一种节能电路驱动交流接触器,能够较好的解决节能运行这一问题,其基本原理为:接触器在吸合后采用一个直流小电流维持接触器继续保持吸合,从而使接触器的线圈功耗降低,长期带电吸合无明显的温升,同时消除了交流接触器在交流电驱动下的吸合后的噪音。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">4.结论:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">CC级ATSE产品,是ATSE产品中的一个重要种类,CC级产品的出现,填补了ATSE产品中的一个空白,为用户提供更多的选择余地,促进了ATSE产品技术的发展,具有积极的现实意义。</P>
     
发表于 2008-5-29 00:17:40 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

你能做到“最大电流630A或800A,”,听你的又何妨。
发表于 2008-5-29 01:25:41 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

你这个的转换时间是多长?有毫秒级的吗?
     
发表于 2008-5-29 08:58:32 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 1:25:41</I>)的发言<BR>你这个的转换时间是多长?有毫秒级的吗?</DIV><BR>哈哈<BR>