此种情况要设双电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2010-12-9 16:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层丙类厂房做报警,消防负荷为三级,消防用电有应急照明,消控室,应急电源采用单回路引进建筑总配电箱,分二路,一路给消控室,一路给应急照明配电箱,符合规范吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-12-9 18:17:35 | 显示全部楼层
消防负荷哪有三级的?只要停电有可能会造成人身伤亡的,都是一级。你的应急电源如果是独立于常用电源(市电)之外的电源,可以看做是备用电源,可以给你的消防负荷供电,但你总不能把两路电源并起来给你消防负荷供电吧?应该平时用市电,市电没电了用备用电源,两路电源自动转换。
     
 楼主| 发表于 2010-12-9 20:53:17 | 显示全部楼层
{:sweat:}不认同这种说法,个人认为不应滥用双电源切换开关
     
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:01:14 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
江苏省对于单独的消防电源是可以的,本工程总箱放在楼梯间,考虑到没有放置于专用的配电间,不知各地做法如何?
     
发表于 2010-12-10 10:09:49 | 显示全部楼层
符合。。。
     
发表于 2010-12-10 21:37:13 | 显示全部楼层
我说两句:

1、确实有三级消防负荷的。你的消防中心,可能要配消防联动控制设备的专用蓄电池做备用电源。。。

2、这个厂房的消防负荷等级是根据水专业的提资确定的。这个要写进设计说明里,“根据室外消防水量……消防负荷等级为三级”,写这个是为了自己好的。。

3、如果你的消防设备多,你可以提高负荷等级。不过这里看你的东西不多,没必要了。。。

4、为什么一定要采用自动报警系统呢,如果你的厂房不满足《建规》的设置要求,是可以不设的。。。消防审查意见出来再说嘛。。。要做再补。。。

5、一路给消控室,一路给应急照明配电箱,符合规范吗?————你这么做太好了。消控室专用电源,然后配专用备用蓄电池。完全负荷规范。。。。

我的意见说清楚了吧。。。有别的意见,楼下补充。。。