账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xiaogao

4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

[复制链接]
发表于 2008-5-30 12:52:14 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>负荷等级分类参考北京市建筑设计研究院的建筑电气设计专业技术措施。</P>
<P>两路高压+柴油发电机这样做法是对这样的酒店最常用的做法。</P>
<P>只用两路高压,你也可以找到理由,就是现在发电机利用率不高,管理不完善,维护费用较高。具体解释看全国民用建筑工程技术措施P266 3.2.1.5。</P>
<P>要是我做设计,估计就是三个电源,安全第一。</P>
发表于 2008-5-30 22:01:57 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

二电源+柴油机那更好,更可靠!
发表于 2008-6-7 21:27:23 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2008-5-26 22:02:23</I>)的发言<BR>二电源+柴油机更可靠!<BR></DIV><BR><BR>这种方案是最经典的,现在用的最多。
发表于 2008-6-8 09:06:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-8 14:20:16 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 9:33:02</I>)的发言<BR></DIV>
<P class=quote>停电分四种情况:一是检修停电,二配电系统事故停电,三是供电系统事故停电,四是灾害性停电。</P>
<P class=quote>任何一个建设单位只能针对一是检修停电,二配电系统事故停电,采取措施。</P>
<P class=quote>三是供电系统事故停电,这个问题是国家电网的职责。可以认为国家电网是安全的。投资巨大,运行可靠。</P>
<P class=quote>四是灾害性停电。此时任何情况下都不做考虑。</P>
<P class=quote>据此,对楼主的问题,我认为复责人的意见是当地供电部门提供二路高压.(不同变电站)就可以了是正确的。总工是不对的。不能凭个人的感觉论事。过于主观看问题。</P>
<P>首先我认为总工的好,因为"当地供电部门提供二路高压.(不同变电站)"不同的变电站,仅是上一级是不同的,那上上一级呢? 就是说供电部门不能保证两路高压不同时停电,所以总工意见对.规范上规定的两路高压的条件是一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损害. 你能保证吗? </P>
<DIV class=quote><BR></DIV><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gzditsf 在 2008-6-8 14:21:30 编辑过」</div>
     
发表于 2008-7-12 09:48:24 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>呵呵</P>
<P>看到这个我就想起了我的商场,</P>
<P>在县城里面,根本没有两路高压,只能市电加发电机了。</P>
<P>只是你的四星级酒店在市中心,有两路高压你才考虑的这个,呵呵</P>
发表于 2008-7-12 11:21:37 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

我也倾向2路高压+发电机的做法,目前的高压电网确实很难分开提供独立的两路电源。对于酒店这样的特殊用户,设发电机还是有必要的
发表于 2008-7-13 09:25:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-13 16:47:10 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>越是安全可靠的,往往造价越高(相对而言的)</P>
<P>现实里,甲方不会一定按照设计走!</P>
发表于 2008-7-14 20:23:07 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

实例:某大医院两路高压供电,三台干式变压器,两台1600。一台500。一台柴发500。前几天两路高压既然停了正正20多个小时的电。发电机一天一夜没停。只供最重要的负荷~~~~
     
发表于 2008-7-14 23:14:36 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>我认为你说的医院是特别重要负荷</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 08:15 , Processed in 0.065705 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表