账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14379|回复: 13

电源进线管采用塑料管可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-7 22:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个三层的小综合楼,设计电源进线为SC70保护管.一层分支干线也都是钢管,埋地敷设.</P>
<P>今天图纸会审时,施工人员提出要将上边提到的钢管改为塑料管.</P>
<P>我以前的设计一直用钢管.今天他这么一提,我还真没想出不允许的理由.并且塑料管还有一个明显的优点就是不腐烂.</P>
<P>特来此请教:电源进线与分支干线保护管采用塑料管可以吗?</P>
<P>谢谢!</P>
发表于 2008-6-8 00:04:09 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

还是考虑强度。
发表于 2008-6-8 17:08:54 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-8 0:04:09</I>)的发言<BR>还是考虑强度。</DIV><BR>能不能具体讲一下<BR>
发表于 2008-6-8 22:19:05 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
发表于 2008-6-11 15:19:00 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

我觉得楼主的问题不多,确实塑料管能用啊,没什么异议我觉得.
发表于 2008-6-11 18:58:29 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-6-8 22:19:05</I>)的发言<BR>第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。</DIV><BR>此条牵强附会。<BR>
发表于 2008-6-11 21:25:15 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

我也觉得这条牵强附会,可是没办法,现在好多审图的就把电缆进户也套这条。
     
发表于 2008-6-11 23:49:07 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<P>1.施工人员提出的问题,只要自信图纸没问题,则回答:"按图施工"</P>
<P>2. 电源进线保护管通常都是在地梁下面,因此必须考虑建筑的沉降的问题,显然是采用SC管为好.</P>
     
发表于 2008-6-11 23:51:30 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<P>我说两句:</P>
<P>1、</P>
<P>5.4.3 <FONT color=#ff3300>地中埋设的保护管</FONT>,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,<FONT color=#ff0000>宜用钢管。</FONT></P>
<P>同一通道的电缆数量较多时,宜用排管。-----摘自电缆规范。。。</P>
<P>2、</P>
<P>9.1.1 本章适用于民用建筑室内(包括与建筑物、构筑物相关联的外部位)绝缘电线、电缆和封闭式母线的布线</P>
<P>9.4.1 金属管布线一般适用于<FONT color=#f70909>室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用</FONT>。</P>
<P>建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。</P>
<P>9.5.1 硬质塑料管布线<FONT color=#ff0000>一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所</FONT>,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。</P>
<P>建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。</P>
<P>9.10.9 电缆在室内埋地敷设或电缆通过墙、楼板时,应穿钢管保护,穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍。----以上四条摘自民规。。。</P>
<P>3、</P>
<P>第5.2.7条 金属管、金属线槽布线<FONT color=#f70909>宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用</FONT>。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。</P>
<P>第5.2.10条 塑料管和塑料线槽布线宜用于<FONT color=#f70909>屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所</FONT>,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。----以上两条摘自低规。。。</P>
<P>4、</P>
<P>第3.3.9条 防雷电波侵人的措施,应符合下列要求:</P>
<P>二、本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,其低压电源线路应符合下列要求: </P>
<P>1.低压架空线应<FONT color=#f70909>改换一段埋地金属错装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人</FONT>,其埋地长度应符合本规范(3.2.3)表达式的要求,但电缆埋地长度不应小于15m。入户端电缆的金属外皮、钢管应与防雷的接地装置相连。在电缆与架空线连接处尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 -----摘自防雷规范。。。。</P>
<P>综合以上条文,结论如下:</P>
<P>规范未限制塑料管的使用,设计上尽可能的使用金属管。不知道大家觉得怎么样?</P>
发表于 2008-6-12 08:01:58 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<P>是啊,我也遇到类似问题。我做的一个一类工程,室内全部使用KBG薄壁镀锌管,施工队要求室内暗敷布线改为PVC,我没找到不改的理由。但我在网上下载图纸,很多大建筑都是全部使用钢管的,不知道他们怎么跟施工队解释的。期待有这样做的朋友帮忙解释一下哈</P>
发表于 2008-6-12 20:53:50 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<P>可以啊,个人感觉PVC比钢管好,耐腐蚀,造价底,好赶活。但也要注意,看是原土,还是回填的杂土,要保护好不能有损坏!</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-6-13 00:25:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-13 12:00:56 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<P>焊接钢管穿管易划伤电线电缆外皮,分支穿PVC管还是有点好处的</P>
     
发表于 2008-6-17 17:30:31 | 显示全部楼层

回复:电源进线管采用塑料管可以吗?

<P>是啊,我也遇到类似问题。我做的一个一类工程,室内全部使用KBG薄壁镀锌管,施工队要求室内暗敷布线改为PVC,我没找到不改的理由。但我在网上下载图纸,很多大建筑都是全部使用钢管的,不知道他们怎么跟施工队解释的。期待有这样做的朋友帮忙解释一下哈</P>

<P>我也遇到过此种问题:郁闷中;</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 11:15 , Processed in 0.084844 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表