<P>普通小区弱电机房有散热方面的规定吗?怎么做?</P>
<P>我好像记得要配空调还是风扇?</P>
 楼主| 发表于 2008-11-7 08:42:37 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

<P>以下是自我分析——</P>
<P>     技术措施21.4节控制室中:</P>
<P> 21.4.1控制室指。。。.住宅小区。。。等内的消防控制室、安防监控室。。。。,我们这个小区将消防控制室、安防监控室合用,因此本题中弱电机房符合控制室之名。</P>
<P>21.4.7.1控制室对空调专业的要求:控制室温湿度应满足系统设备正常运行,。。。温度宜保持在18~26度,湿度应保持在15%~65%,本项目在成都地区,最热时达32度,最冷时达4度,湿度数据尚未收集到。</P>
<P>21.3.7.3机房宜设独立的空调系统。</P>
<P>21.4..7.3要求高的控制室应实现自动调节和控制,本项目定位不高,设备也较为简单,可不考虑这条。</P>
<P>根据以上条款,我认为设换气扇的做法达不到温、湿度要求,可以考虑安装一台家用分体式空调挂机(控制室面积4.3*5.8)</P>
 楼主| 发表于 2008-11-7 08:45:01 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

有没有认为可以不装空调或其他意见的,谈谈各自想法!
发表于 2008-11-9 13:34:28 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

<P>机房一般都要暖通设空调的,主要是有交换设备</P>
 楼主| 发表于 2008-11-9 16:11:26 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-11-9 13:34:28</I>)的发言<BR>
<P>机房一般都要暖通设空调的,主要是有交换设备</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>请看上面的题目,我们的机房只是住宅小区消防控制设备和闭路电视设备用,补充一下:</P>
<P>1、小区消防控制设备很简单,只有两台落地柜(均为约0.5m宽*0.6m厚*2.2m高并排安装);</P>
<P>2、小区闭路电视设备也不太复杂,共31个摄像头用两路16路硬盘录像机管理,其中较为抽取重要的大门和中庭4个部位上电视墙。也就是说墙上有4个监视器,1个包含2*16画面控制台。占地不足8m2</P>
<P>     本机房没有电话交换机设备。</P>
     
发表于 2008-11-9 19:27:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-9 20:05:15 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

消防值班室昼夜有人值班,更需要空调了。装个壁挂空调也很简单。
 楼主| 发表于 2008-11-10 00:28:24 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

谢谢各位,看来啊,我还得想办法给物业公司考虑装1.5P挂机了
发表于 2008-11-11 10:34:18 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

常年空调长开.........有专门人看守~~~
发表于 2008-12-26 11:35:48 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

<DIV align=left><FONT size=4><STRONG>北京志盛威华公司</STRONG><STRONG>辐射散热降温涂料</STRONG> 辐射散热降温涂料是一种辐射走物体热量并隔热防水的涂料,耐温幅度在-50--450℃,涂料直接涂刷在要散热降温的物体表面,辐射散热降温隔热,涂料能够以8-13.5μm红外波长向大气空间自动辐射走所涂刷在物体上的热量,降低物体表面和内部温度,散热降温明显。涂料散热不受空间介质影响,可以在真空环境下使用,涂料在起到辐射降温的同时,也有很好的自洁性、绝缘性、防腐性、防水性、抗酸碱、施工方便的特点。涂料可以涂刷在散热器、设备、真空环境、建筑、风扇等上加快热量散失。010-87675431</FONT></DIV>
发表于 2008-12-26 14:29:21 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lisancheng</B></FONT> 在(<I>2008-11-6 22:31:18</I>)的发言<BR>
<P>普通小区弱电机房有散热方面的规定吗?怎么做?</P>
<P>我好像记得要配空调还是风扇?</P></DIV><BR><BR>此问题是设备专业的事,当然要配电是电的事。
发表于 2008-12-26 14:50:25 | 显示全部楼层

回复:机房 散热

<P>暖通专业要电气专业提供各机房设备的发热量.然后,暖通专业根据我们电气专业提供的资料计算通风量,确定是否需要设置风机及空调设备.</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主要电气设备发热量<BR>  电气设备 发热量<BR>  继电器 小型继电器 0.2~1W<BR>  中型继电器 1~3W励磁线圈工作时8~16W<BR>  功率继电器 8~16W<BR>  灯 全电压式带变压器 灯的W数<BR>  带电阻器 灯的W数+约10W<BR>  控制盘 电磁控制盘 依据继电器的台数,约300W<BR>  程序盘 <BR>  主回路盘 低压控制中心 100~500W<BR>  高压控制中心 100~500W<BR>  高压配电盘 100~500W<BR>  变压器 变压器 输出kW(1/效率-1) (KW)<BR>  电力变换装置 半导体盘 输出kW(1/效率-1) (KW)<BR>  照明灯 白炽灯 灯W数<BR>  放电灯 1.1X灯W数<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">摘自 日本电气学会《工厂配电设计施工手册》,仅供参考!<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0">0.4kV低压柜:0.6KW/面<BR>  蓄电池屏 0.1KW/面<BR>  交流屏:0.3kw/面<BR>  直流屏:0.3KW/面<BR>  35kv开关柜:0.8kw/面<BR>  35/0.4变压器:17.2kw/面<o:p></o:p></P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 泥泥 在 2008-12-26 14:58:07 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 08:07 , Processed in 0.061790 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表