账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17098|回复: 12

[规范条文] 对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电 各位

[复制链接]
     
发表于 2008-12-28 01:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电 各位师傅您是怎么理解的? <BR>是否里面的普通照明也为二级负荷。
发表于 2008-12-28 01:26:31 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<P>车库里黑蛊嫲东的,不是普通照明。</P>
发表于 2008-12-28 10:51:59 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-28 1:10:38</I>)的发言<BR>对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电 各位师傅您是怎么理解的? <BR>是否里面的普通照明也为二级负荷。</DIV><BR>普通照明就是要2级负荷
     
发表于 2008-12-28 12:30:15 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

指全部负荷。
     
发表于 2008-12-28 22:33:29 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<P>按照<FONT color=#3300ff><STRONG>GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。</STRONG></FONT>确实全部二级负荷。</P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000>请大家再看最新图集</FONT><FONT color=#3300ff>08D800-1民用建筑电气设计要点:</FONT></FONT><FONT color=#0000ff>汽车库建筑第40页</FONT>。</P><BR> 2008122822332619.jpg
发表于 2009-1-2 20:39:31 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<P>仅指消防负荷的等级。</P>
发表于 2009-1-2 23:16:46 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>规范说的很清楚,图集也表达的很清楚,不过二者不完全统一</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>对普通照明,你说二级或三级都可以按单电源单回路供电,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>由于即便你把它定位成3级,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>基本上也是专门对他设一个配电箱(不是绝对的和全部的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>不同的工程规模可能会有不同的情况)</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>所以为避免审图人员刁难,阿斯建议</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>在设计说明等处的文字上适当弱化对车库普通照明负荷等级的描述</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#3300ff size=3>图纸上用专用单回路供给专用配电箱即可</FONT></P>
发表于 2009-1-3 01:15:39 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<P>车库的普通照明可不是一般照明,若车库在室外,可考虑是一般照明。那个负荷分级表有点迷糊,不仔细就上当了。</P>
     
发表于 2009-1-4 18:29:42 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<P>楼主贴的规范条文不全只贴出了其中一部分,会让人误解。原文如下:</P>
<P><FONT color=#ff0033><STRONG>9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033><STRONG>9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033><STRONG>9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>规范说的很清楚:消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电要符合这个要求。并未包含普通照明。我做过的项目无论其为几类车库,普通照明均按3级负荷(非人防车库)。</FONT></P>
发表于 2009-1-5 09:42:11 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<P>[em9][em9][em9][em9]赞同普通照明按三级负荷!</P>
<P>参见JGJ16-2008 p380非消防负荷等级表![em20][em20][em20][em20]</P>
发表于 2009-1-5 11:51:53 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-3 1:15:39</I>)的发言<BR>
<P>车库的普通照明可不是一般照明,若车库在室外,可考虑是一般照明。那个负荷分级表有点迷糊,不仔细就上当了。</P></DIV><BR>严重同意阁下的意见<BR>
发表于 2009-1-5 19:56:09 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

楼主没有贴出全部来一看觉的不对劲呢..呵呵..车库普通照明按三级做吧..
发表于 2009-1-5 21:06:06 | 显示全部楼层

回复:对车库规范GB50067-97的9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wangchunhai</B></FONT> 在(<I>2009-1-5 19:56:09</I>)的发言<BR>楼主没有贴出全部来一看觉的不对劲呢..呵呵..车库普通照明按三级做吧..</DIV>
<P><BR>错!</P>
<P>请看规范:</P>
<P><BR> </P>
<P>9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;</P>
<P>9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。</P>
<P>---------</P>
<P>说明照明最低为2级负荷</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 04:01 , Processed in 0.061865 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表