账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5524|回复: 3

请问大家一个简单的弱电问题

[复制链接]
发表于 2009-1-7 11:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅里网线是单独设计预留管道好?还是和电话线合并一起设计?现在都怎么做?总听说某某规范是废止的,弱电应该看那个规范?
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:16:47 | 显示全部楼层

回复:请问大家一个简单的弱电问题

<P>还有一问:年预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物则不宜大于10Ω。那普通的办公楼呢?怎么我这的图都写的不宜大于1Ω?</P>
发表于 2009-1-7 14:54:56 | 显示全部楼层

回复:请问大家一个简单的弱电问题

<P>电话、网络共管设计目前是存在的,但有的施工方是由不同的施工人员施工,那么分开的好处就显而易见了。</P>
<P>我推荐分开。</P>
<P>防雷对电阻的规定仅仅指防雷的接地电阻,一般建筑物都是共用接地电阻,这时应按最小接地电阻处理,</P>
<P>一般都选不大于1欧姆。</P>
<P>对于防雷接地要注意民规里面的规定:</P>
<P><FONT color=#ff0066>11.8.8条:利用建筑物基础做接地网——每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5欧,</FONT></P>
     
发表于 2009-1-15 10:27:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 14:07 , Processed in 0.067744 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表