楼主: 治学以诚

大型百货商场的营业厅照明配电

[复制链接]
     
发表于 2012-8-30 13:48:46 | 显示全部楼层
LS做法当然符合规范,但系统可能繁琐。一个改进是作为一级负荷的备用照明可以由总切换后分路至各防火分区。另一种做法是,普通照明采用两路电源各带一半照明的做法,不作任何切换
发表于 2012-8-30 17:17:17 | 显示全部楼层
对于走道照明的一级负荷,刚也和师父讨论了下,他觉得ls的作法也可行,但严格来说,对于各个回路,并未达到1级负荷的标准,而且这样做(两个箱子各配一半)审图老师那边不认,咋办?求指导,乱了。