账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

大型百货商场的营业厅照明配电

[复制链接]
     
发表于 2009-1-30 23:04:44 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-29 16:28:03</I>)的发言<BR>
<P>商场照明是独立双电源双切,商场内的应急灯是否可以与商场共用回路,而不共用箱体?</P></DIV><BR><BR>不可以
     
发表于 2009-1-30 23:06:04 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-30 9:34:12</I>)的发言<BR>
<P>一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷</P>
<P>商场内的仓库照明,三级负荷,负荷较小,是不是可以挂在这个一级负荷配电箱内</P></DIV><BR><BR>这个倒是可以。不过不同负荷等级的用电负荷,还是应该由不同回路供电
     
发表于 2009-1-30 23:07:32 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2009-1-30 16:17:42</I>)的发言<BR>想请教一下cc级的ATSE,接触器是按什么选的?是满足1类配合还是2类配合?</DIV>
<P><BR><BR>只记得电动机配合有1,2类之分,照明还有此要求吗</P>
<P>懂哥给个提示?</P>
发表于 2009-1-31 01:19:08 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

CC级选择的接触器的规格是按计算电流选的,你看上面贴的那个系统图中的负荷计算了吗?主要用途就是选总开关,以上面的例子,计算电流为25A,接触器选32A的接触器。
发表于 2009-2-1 13:40:32 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>我之所以问个配合,因为恰好看到航天院的总工王勇的文章,说道:CC级ATSE由满足GB 1048.2要求的电器组成,受短路电流冲击后,主触头允许熔焊,因此由接触器派生的ATSE应注意触头发生熔焊后,TSE将不能转换的现象。符合GB14048.4的接触器过电压类别一般为2级,而ATSE要求的过电压类别不低于3级,因此,由符合GB14048.4的接触器派生的ATSE,应进行不低于过电压类别3级的额定冲击耐压试验的验证。</P>
<P>因此,个人认为,CC级ATSE不应使用在消防设备上。</P>
发表于 2009-2-1 17:03:03 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>短路电流的大小是如何确定的?短路电流的大小是由系统短路容量和短路电抗确定的,短路容量越大短路电抗越小,则短路电流越大,反之则小,短路电流的大小和过电压根本就扯不到一块去,除非是出现过电压的时候,过电压击穿了绝缘发生了短路,但衡量电器耐过电压的特性应该用绝缘电压来描述,不是用短路电流来描述。</P>
<P>你的消防泵启停是用什么来控制的?难到不是用接触器吗?难到有可能因为消防泵短路而使控制消防泵的接触器触点烧熔,就不用接触器来控制消防泵了?那你用什么来控制消防泵的启停呢?都是接在一条主回路上,接触器可以用于控制消防负荷的启停,但不能用于两路电源的切换,这是什么逻辑呢?</P>
<P>接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,而目前市场上的各种PC和CB级出现的历史不到10年,在这10年之前,当时的双电源切换,全部都是用接触器来实现的(接触器+中间继电器搭接一个电路来实现的),用接触器做双电源用了几十年都敢用,没什么问题,现在CC级的控制器技术提高了,反到又不敢用了,这是什么道理呢?10年前你怎么不提出接触器不能做双电源切换的理论呢?</P>
<P>个人认为:有几十年做双电源切换的历史,CC级完全能够可靠的应用在消防负荷的双电源切换上。</P>
发表于 2009-2-1 20:20:06 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>可能是我表达的不好,王勇说的是2件事,一个是短路熔焊问题,第二是过压问题。</P>
<P>接触器用在消防设备上,是要符合相应规定的配合的,这之间都有具体的规范要求。这种要求是针对不同的功能提出的不同要求,很难简单说为什么这里可以用那里就不可以用。</P>
<P>至于说10年以前如何如何,我想并无太大的说服力,几十年前也还没有等电位联结了,并不能作为今天不做的依据,我需要实际的试验和理论与规范的支持,靠目前的介绍,我觉得还是不能说服我。至少是我还不敢用。</P>
发表于 2009-2-1 22:09:51 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>你说的那篇文章我没有看到过,我不知道说的是什么,我的看法是:至于短路而引起接触器触点烧熔,在短路电流大的时候是有可能发生的,解决的方法是:你选择接触器的规格大点就可以了,比如你计算后确定25A的接触器就可以了,你选32A的接触器,有可能触点烧熔,但是你如果选择50A或63A的接触器,就不会触点烧熔了,不至于因为接触器发生过触点烧熔,就否定接触器。至于过压的问题,如果有过压,用避雷器或SPD吸收,跟用不用接触器没啥关系吧。</P>
<P>一个最简单的例子,在消防泵上,下面都敢用接触器,上面就不敢用了?如果电机短路会使接触器触点烧熔,下面的接触器触点也会烧熔,不至于因噎废食不用接触器控制电机吧。</P>
<P>我说服不了你,你就保留你的观点吧,欢迎你继续和我切磋。</P>
     
发表于 2009-2-2 13:08:36 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>han2003</b> 在(<i>2009-2-1 13:40:32</i>)的发言<br><p>我之所以问个配合,因为恰好看到航天院的总工王勇的文章,说道:CC级ATSE由满足GB 1048.2要求的电器组成,受短路电流冲击后,主触头允许熔焊,因此由接触器派生的ATSE应注意触头发生熔焊后,TSE将不能转换的现象。符合GB14048.4的接触器过电压类别一般为2级,而ATSE要求的过电压类别不低于3级,因此,由符合GB14048.4的接触器派生的ATSE,应进行不低于过电压类别3级的额定冲击耐压试验的验证。</p><p>因此,个人认为,CC级ATSE不应使用在消防设备上。</p></div>是不是下面这篇文章?<br><br>http://dq.shejis.com/dqal/200810/article_71783.html<br><br>
     
发表于 2009-2-3 11:35:54 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009-2-1 22:09:51</I>)的发言<BR>
<P><BR>han兄的 意思是 ,用于双电源的 接触器,一旦某一回路触点烧熔,那么另一回路就投不上或是投上之后出现同时供电的情况</P>
<P>另外,你说计算电流25A,选50或是63的接触器也并没有说服力<BR></P>
发表于 2009-2-3 12:52:46 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>你不提醒我,我真还仔细考虑你说事,仔细考虑后才觉得你们说的是问题是如此低级,ATSE下端短路了还要切换?那切换到另一路上岂不再次短路?这样切来切去,不但不能恢复正常供电,越切故障越多,正常的情况是:ATSE下端短路后,ATSE应该处于两路都不送电的情况,待短路故障排除后,才能再次送电。如果短路电流使CC级ATSE接触器触点烧熔,不能分断,QTS1控制器在切换之前会检测原接触器是否已分断,如果没有分断,会停止切换,并通过RS485通讯口发出接触器故障信号,再者,两个接触器之间还有线圈之间的电气连锁以及机械连锁,就是天塌下来也不会出现两个接触器同时吸合的情况!</P>
<P>计算电流25A,选50或是63的接触器也并没有说服力,那就选100A、400A、630A该有说服力了吧?触点该不烧熔了吧?</P>
<P>不要只拿接触器说事,接触器有100年的使用历史,PC和CB才有几年的历史?接触器能控制带7倍冲击电流的电动机负荷,就不能控制一个不带冲击电流的消防负荷?我就不信你在设计中能不用接触器,能控制电机,那为什么就不能做双切呢?任何低压电器承受短路电流都有一个极限值,超过接触器承受的短路电流极限值,接触器是有可能会触点粘连,可你用的PC和CB承受短路电流也有一个极限值,超过其极限值,PC和CB还有可能会炸成碎片,因为接触器有可能触点粘连就不敢用了,那你用PC和CB炸成碎片就敢用?</P>
     
发表于 2009-2-4 11:18:17 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>如果不做普通照明箱的话,我认为这样做是可以的,但你的插座要从何处引呢</P>
发表于 2009-2-4 17:23:24 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P><FONT size=4>我有个建议:</FONT></P>
<P><FONT size=4>大家回答问题最好是<FONT color=#f70997>切近主题</FONT>.</FONT></P>
<P><FONT size=4>搞半天,照明的问题变成自动互投开关的问题了,结果造成照明的问题讨论不深入,而双电源切换开关的问题外面的人(未浏览本主题的人)又不知道,更不可能深入.</FONT></P>
     
发表于 2012-8-30 11:29:18 | 显示全部楼层
学习,两个都学习
发表于 2012-8-30 12:36:10 | 显示全部楼层
大型商场的营业厅等照明1级负荷,可不可以这样配电:按防火分区设一应急照明箱,双切,做火灾应急照明,火灾时强制点亮;再设一普通双切照明箱,也是1级负荷,给规范要求的走道灯应为一级负荷区域照明配电,火灾时切除;最后设一3级负荷的普通照明箱,配电给那些装饰性照明,火灾时切除,平时停了也就停了。(请教)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 23:39 , Processed in 0.067093 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表