[讨论]住宅楼卫生间内排气扇如何安装?如何控制?

[复制链接]
     
发表于 2009-3-8 10:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问:住宅楼卫生间内排气扇如何安装?如何控制?是在卫生间门外设翘板开关还是在卫生间内用拉线开关控制?排气扇接到照明回路还是插座回路上?几根线?用带PE线吗?在卫生间顶棚上距离通风口处留一个三孔插座可以吗?</P>
发表于 2009-3-8 11:18:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼卫生间内排气扇如何安装?如何控制?

应该两种都可以把。既可以用开关来控制,也有用插座的。具体的我就不是很清楚了,期待高手的回答。
     
发表于 2009-3-8 12:32:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼卫生间内排气扇如何安装?如何控制?

<P>我说两句:</P>
<P>1、接入照明回路,照明回路配接地线;我主张这样的做法;</P>
<P>2、采用插座取电,需要配开关控制排气扇,开关随灯开关一起配;</P>
<P>3、控制随灯开关一起,可以都放在卫生间外;</P>
<P>4、在卫生间顶棚上距离通风口处留一个三孔插座也可以的,这个做法是为了回避卫生间插座安装的规范。</P>
<P>5、采用插座的设计,一定要注意插座和排气扇的安装位置协调好,否则插座用不上。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-8 16:19:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼卫生间内排气扇如何安装?如何控制?

请问接入照明回路,在卫生间顶棚上距离通风口处留一个接线盒,去两根线可以吗?排气扇都是带PE线的吗?
发表于 2009-3-8 20:49:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼卫生间内排气扇如何安装?如何控制?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-3-8 16:19:30</I>)的发言<BR>请问接入照明回路,在卫生间顶棚上距离通风口处留一个接线盒,去两根线可以吗?排气扇都是带PE线的吗?</DIV><BR><BR>你的做法我同意,现在家用的排气扇一般外壳和页片都是塑料的,根本就没有PE线的接线端子。
发表于 2009-3-8 20:58:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼卫生间内排气扇如何安装?如何控制?

<P>1.我们有必要找个家用排气扇观察一下是否有PE接线端子</P>
<P>2.设不设插座都可以,但都肯定需要接入照明回路并由照明开关控制</P>