[问题探讨] 低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-18 19:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
六层住宅楼,采用TN-C-S系统,低压总进线采用隔离开关,隔离开关后采用4P漏电断路器,请问:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?
     
发表于 2016-2-18 23:16:50 | 显示全部楼层
隔离用3P,漏电断路器不能用4P,应采用3P4W漏电断路器。
发表于 2016-2-19 09:23:37 | 显示全部楼层
隔离用4P,注意是PEN分开的N进开关
     
发表于 2016-2-19 09:35:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 09:23
隔离用4P,注意是PEN分开的N进开关

隔离用4P——错了!

正确的是——
zhouke 发表于 2016-2-18 23:16
隔离用3P,漏电断路器不能用4P,应采用3P4W漏电断路器。

     
发表于 2016-2-19 09:35:58 | 显示全部楼层
隔离用3P,漏电断路器理应采用3P4W漏电断路器。
发表于 2016-2-19 09:37:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-19 09:35
隔离用4P——错了!

正确的是——

尺总:如何理解低规3.1.3,隔离电器宜采用同时断开电源所有极的。。。。

点评

规范中出现词不达意的现象,很正常。  发表于 2016-2-19 09:41
总进线处仍为TN-C,不能用4P来断PEN  发表于 2016-2-19 09:40
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 09:42:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-19 09:35
隔离用3P,漏电断路器理应采用3P4W漏电断路器。

漏电断路器理应采用3P4W漏电断路器
尺总给讲讲原因吧,为何不能用4极漏电断路器

点评

理应采用3P4W漏电断路器——1. 已经满足要求;2. 安全性高压4P4W漏电断路器。  发表于 2016-2-19 09:56
发表于 2016-2-19 09:44:48 | 显示全部楼层
总进线处仍为TN-C,不能用4P来断PEN  
N和PE分开后,N进开关
     
发表于 2016-2-19 10:40:19 | 显示全部楼层
总进户出可以采用带隔离功能的漏电断路器?不需要单独的隔离开关了。
QQ图片20160219104159.png
     
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:52:55 | 显示全部楼层
4P断路器的N极,始终接通——实为3P4W。

或3极4线。
     
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:55:16 | 显示全部楼层
但是我确实没有看见过标注3P4W的。你们见过吗?
发表于 2016-2-19 20:17:56 | 显示全部楼层
中性线原则不断,可参考民规
     
 楼主| 发表于 2016-2-21 12:24:56 | 显示全部楼层
尺短寸长
理应采用3P4W漏电断路器——1. 已经满足要求;2. 安全性高压4P4W漏电断路器。

为什么?
     
发表于 2016-2-22 14:51:32 | 显示全部楼层
不应该先PEN接地,分成PE,N后再进开关吗?
     
发表于 2016-2-22 16:45:30 | 显示全部楼层
一般来说,使用4极或3极的隔离电器都可以。
隔离电器必须能分断所有导电回路,而中性导体是属于导电回路的。规范中对于隔离电器不用开断中性导体都是在第一句说完后,补充规定在TN-S系统中,中性导体被认为可靠地电位时才允许不开断。
有专家认为4极隔离开关增加断N线的风险,但同样有专家认为N线的地电位并不一定可靠,不断开增加检修人员的风险。规范并没有限定性的选择,设计人员自已考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册