[问题探讨] 低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-22 16:59:19 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-2-22 16:45
一般来说,使用4极或3极的隔离电器都可以。
隔离电器必须能分断所有导电回路,而中性导体是属于导电回路的 ...

提请阁下注意:

此处是采用TN-C-S系统的C/S转换之处!
     
发表于 2016-2-22 17:34:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-22 16:59
提请阁下注意:

此处是采用TN-C-S系统的C/S转换之处!

道理还是一样的。虽然总进线开关处N线出现危险电位的机率是低一些,但象有一定距离的干线式多用户配电(象村镇的民宅),总开关还是4极为好。很多情况下,总等位并不是一定有效的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-2-22 20:50:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-2-22 17:34
道理还是一样的。虽然总进线开关处N线出现危险电位的机率是低一些,但象有一定距离的干线式多用户配电( ...

呵呵!

是吗?
     
发表于 2017-9-20 14:48:49 | 显示全部楼层
隔离开关用3P,4P漏电断路器
     
发表于 2017-9-20 16:23:50 | 显示全部楼层
同意15楼。
采用4P当然万无一失。采用3P也可,毕竟在此处要进行PEN线的重复接地及总等电位联结。PEN的电位为零。
     
发表于 2017-9-20 16:39:34 | 显示全部楼层
采用4P有安全隐患。

点评

有何安全隐患,请讲一讲。  发表于 2017-9-20 17:01
     
发表于 2017-9-25 12:19:42 | 显示全部楼层
N极因通断操作中无法拉弧,触头上的脏污和氧化层不能清除,有可能造成“断零故障”。我曾经2次处理过这类故障。
     
发表于 2017-9-25 12:35:32 | 显示全部楼层
何时采用4P开关,规范有明确的规定,可以看看GB50054-2011/3.1.15
     
发表于 2018-4-9 16:41:09 | 显示全部楼层
zhchwen33 发表于 2017-9-20 14:48
隔离开关用3P,4P漏电断路器

图集中有您说的这种做法,我想问一下,如果用了4P漏电断路器,不采用4P隔离的原因是什么?是因为已经采用了4P漏电断路器,没必要再用4P隔离了吗?
     
发表于 2018-4-9 17:02:00 | 显示全部楼层
应该按照规范,切莫一知半解,着急做出。王老等说了很多这个四极开关
     
发表于 2024-4-17 11:52:39 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2018-4-9 16:41
图集中有您说的这种做法,我想问一下,如果用了4P漏电断路器,不采用4P隔离的原因是什么?是因为已经采用 ...

个人看法:
隔离开关采用3P;
漏保优先采用 3P+N 漏电保护断路器,N线始终常闭、N线不断。
     
发表于 2024-4-17 12:17:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-9-25 12:19
N极因通断操作中无法拉弧,触头上的脏污和氧化层不能清除,有可能造成“断零故障”。我曾经2次处理过这类故 ...

隔离开关 不能 带负荷通断,会产生电弧吗?
您上文所说,是指4P断路器吧?
谢谢!
     
发表于 2024-4-17 13:11:50 | 显示全部楼层
用3p隔离 ,4p很容易接错了。
     
发表于 2024-4-17 15:22:58 | 显示全部楼层
TN-C-S系统,低压总进线采用3P隔离开关,隔离开关后应采用3P+N 剩余电流保护型断路器 。