账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7832|回复: 6

武夷山一度假区商住楼带电 美女洗澡时被电死

[复制链接]
     
发表于 2009-3-17 21:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><a href="http://news.qq.com/a/20090317/000094.htm" target="_blank" >http://news.qq.com/a/20090317/000094.htm</A></P>
<P>电气安全需要重视。</P>
发表于 2009-3-17 22:34:45 | 显示全部楼层

回复:武夷山一度假区商住楼带电 美女洗澡时被电死

<P><FONT face=黑体 color=#ff0000 size=3>电气安全问题早该引起电气界各方面的同志的极大关注和重视了!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#ff0000 size=3>顶起来!大家一起努力!</FONT></P>
发表于 2009-3-17 22:37:52 | 显示全部楼层

回复:武夷山一度假区商住楼带电 美女洗澡时被电死

零线断了
     
发表于 2009-3-18 10:11:48 | 显示全部楼层

回复:武夷山一度假区商住楼带电 美女洗澡时被电死

<P>"地线带电时,如果发现电击事件,漏电保护开关都应该起到保护作用切断电源,专家这么分析,但是他们检查时,<FONT color=#f73809>发</FONT><FONT color=#f70909>现电死人的203室配电盒,及所在楼道配电箱两处均未安装漏电保护开关</FONT>。并且盖楼供电房布线凌乱,多个断路器极不规范地共装在一靠墙的板块上"</P>
<P>从以上文字可以推测是由于N线和PE线错接,且没有安装漏保(不会跳闸),</P>
发表于 2009-3-18 11:49:22 | 显示全部楼层

回复:武夷山一度假区商住楼带电 美女洗澡时被电死

<P style="TEXT-INDENT: 2em">福建东南产品质量司法鉴定所鉴定结果</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">1.武夷山市三姑度假区中国旅游商贸城5号A幢供电线路的地线接地效果不良。起不到应有接地保护作用。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">2.该楼房供电线路从供电房至用户端均未装漏电保护开关,存在安全隐患。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">3.该楼用电线路中存在可导致漏电的故障。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">切断所在楼道总供电开关,地线仍处于带电状态。发现该楼的四个楼道的配电箱处地线全部带电。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">就算N,PE混接,只要N线不断,那接触电压就是触电点至变压器处N线上的电压,但该电阻值不大,就算0.1欧,400A电流,分得的电压也就40V,PE,N混接,可看成PE,N并联称为一个总的N线,如同TN-C系统,电压不应该那么高。(地线带电高达174.7V),如果N线完全断了,再把总开关断开,不可能再有电压了。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">不清楚配电系统,也不能知道具体原因了,只能推测原因可能是:既然“配电箱处地线全部带电,该楼的四个楼道的配电箱处地线全部带电。”也就是说PE线在进线的配电箱处就已经提升了电位,可能是相线破损与配电箱外壳有接触,间接与PE线有连接。并通过PE线或接地网传导给其他楼道的PE母排上,174.7V的电压,短路电流正常时应该引起断路器跳闸,如果采用TN-C-S系统时,N,PE没有连接,造成短路电流不能从PEN回流,只能通过大地回流,那短路阻抗值比较大,短路电流小,主开关可能不跳开,故障长期存在。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P>
     
发表于 2011-2-19 09:57:25 | 显示全部楼层
引以为戒,安全第一
发表于 2011-2-19 10:41:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 17:58 , Processed in 0.059259 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表