70度防火阀是否需要直接联动停风机?

[复制链接]
     
发表于 2009-8-2 10:01:08 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xuhui6512</b> 在(<i>2009/8/2 6:55:04</i>)的发言<br><p>有没有这种情况,失火时,感烟探测器动作时其烟气温度还未到70度,如果用探测器信号停掉普通送排风机,至少可以减缓烟气的沿风管的流动速度。</p><p>        烟雾的温度是火灾形成的,温度很高,你太想当然了,这是1,</p><p>用探测器关闭送风机,也是想当然啊,而且又缺乏规范依据</p></div><title>6.3 消防控制设备的功能</title>
<p align="justify">火灾探测器报警后,自动报警系统联动停掉普通送排风机是有规范依据的吧。</p><p align="justify"><font size="5">火灾自动报警系统设计规范</font></p><p align="justify"><font size="3"><strong>6.3.9</strong> </font><font size="3">火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:</font></p><p align="justify"><font size="3">6.3.9.1 </font><font size="3" face="宋体">停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;</font></p><p align="justify"><font size="3" face="宋体">条文解释:</font></p><p align="justify">6.3.9
火灾发生后,空调系统对火灾发展影响大,而防排烟设备有利于防止火灾蔓延和人员疏散,因此本条规定了火灾探测器报警后消防控制设备对防排烟设施的控制、显示功能</p><br><br>
     
发表于 2009-8-2 14:22:50 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/8/2 6:55:04</I>)的发言<BR>
<P>        烟雾的温度是火灾形成的,温度很高,你太想当然了,这是1,</P>
<P>用探测器关闭送风机,也是想当然啊,而且又缺乏规范依据</P>
<P>又在哪想当然,谁说,关的都是末端。。。。。中央空调是吗?</P></DIV>
<P><BR>许兄不应该是无门无派,应该青城派。呵呵,6:55俺还在梦中。惭愧。</P>
<P>我一度找了好久资料,想了解火灾初期烟气的温度,愚笨,没有找到一个合适或者有说服力的结果。所以只能猜想会有初期烟气没有达到70度的时候,而此时感烟探测器可以报警,而温感不行,70度熔断阀也不能动作。<BR>看你推荐的 《建筑消防系统 第二版》网上介绍的目录,但愿其中有说明。如果烟雾的温度一开始就&gt;70度,那。。。还是先找到书再说。</P>
<P>探测器关风机的依据感谢楼上“四川的猫” 帮我贴出了,我也是这个意思。不知对此条是否还有其他理解。</P>
<P>后面的问题,许兄说的是停中央空调的冷冻机吗?我是这样理解的,停冷冻机应该划入停非消的行列,这个可以晚点停,它送出冷媒管,和风管不一样。退一步讲,中央空调全停了,停了就停了,是怕对机器有影响,还是其他影响?我也查过误报率,就是想看火警误报一天会有几次。如果是考虑对冷冻机影响,我已想过可否不直接断电源,给个信号让它按其要求停。</P>
<P>嗯。。。找书先。</P>
     
发表于 2009-8-4 12:36:14 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>为简便计,我们只讨论空调系统上的70度阀吧。</P>
<P>目前规范没有硬性要求该阀必须为电动,也没要求该阀必须去联动停止空调机。规范只是说,如果它是电动,就要控制和反馈;反而言之,如果它非电动,就无需控制及反馈。因此,我本人历来的做法都是:不要求该70度阀做成电动,也就不用靠它去联动停机,也不用收集其反馈信号什么的。停机依靠报警联动系统中的烟感探测器等去完成。</P>
<P>如此设计的最大特点就是:不违反规范,且非常省事,o(∩_∩)o...</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2009/8/4 12:37:21 编辑过」</div>
发表于 2009-8-5 09:33:09 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2009/8/2 10:01:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B> 在(<I>2009/8/2 6:55:04</I>)的发言<BR>
<P>有没有这种情况,失火时,感烟探测器动作时其烟气温度还未到70度,如果用探测器信号停掉普通送排风机,至少可以减缓烟气的沿风管的流动速度。</P>
<P>        烟雾的温度是火灾形成的,温度很高,你太想当然了,这是1,</P>
<P>用探测器关闭送风机,也是想当然啊,而且又缺乏规范依据</P></DIV>
<P align=justify>火灾探测器报警后,自动报警系统联动停掉普通送排风机是有规范依据的吧。</P>
<P align=justify><FONT size=5>火灾自动报警系统设计规范</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><STRONG>6.3.9</STRONG> </FONT><FONT size=3>火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.9.1 </FONT><FONT face=宋体 size=3>停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=宋体 size=3>条文解释:</FONT></P>
<P align=justify>6.3.9 <BR>火灾发生后,空调系统对火灾发展影响大,而防排烟设备有利于防止火灾蔓延和人员疏散,因此本条规定了火灾探测器报警后消防控制设备对防排烟设施的控制、显示功能</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>请注意,1  火灾报警的概念,-----------火灾报警不等于探测器报警。</P>
<P>               2  规范没有说,要通过探测器联动空调关闭<BR></P>
     
发表于 2009-8-5 16:09:38 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xuhui6512</b> 在(<i>2009/8/5 9:33:09</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>sccat</b> 在(<i>2009/8/2 10:01:08</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xuhui6512</b> 在(<i>2009/8/2 6:55:04</i>)的发言<br><p>有没有这种情况,失火时,感烟探测器动作时其烟气温度还未到70度,如果用探测器信号停掉普通送排风机,至少可以减缓烟气的沿风管的流动速度。</p><p>        烟雾的温度是火灾形成的,温度很高,你太想当然了,这是1,</p><p>用探测器关闭送风机,也是想当然啊,而且又缺乏规范依据</p></div><p align="justify">火灾探测器报警后,自动报警系统联动停掉普通送排风机是有规范依据的吧。</p><p align="justify"><font size="5">火灾自动报警系统设计规范</font></p><p align="justify"><font size="3"><strong>6.3.9</strong> </font><font size="3">火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:</font></p><p align="justify"><font size="3">6.3.9.1 </font><font size="3" face="宋体">停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;</font></p><p align="justify"><font size="3" face="宋体">条文解释:</font></p><p align="justify">6.3.9 <br>火灾发生后,空调系统对火灾发展影响大,而防排烟设备有利于防止火灾蔓延和人员疏散,因此本条规定了火灾探测器报警后消防控制设备对防排烟设施的控制、显示功能</p><br><br></div><p><br>请注意,1  火灾报警的概念,-----------火灾报警不等于探测器报警。</p><p>               2  规范没有说,要通过探测器联动空调关闭<br></p></div>条文这样说的:<font size="3"><font size="5">"火灾报警"</font>后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能</font><br>条文解释这样说的:本条规定了<font size="5">"火灾探测器报警</font><font size="5">"</font>后消防控制设备对防排烟设施的控制、显示功能。<br><br>同一句话,讲述同一个东西,只有2个词不同,这两个词的关系会是如何?<br><br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2009/8/5 16:12:23 编辑过」</div>
发表于 2009-8-5 23:41:45 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>火灾探测器报警,需要确认。分2种情况,1是误报,2是火警,这种情况只靠自动是不行的。需要人为干涉,-------</P>
<P>火灾报警,如果是手动按钮动作,可认为火灾确认,处理程序可如条文所述----</P>
发表于 2009-9-14 18:33:45 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>如果是普通送排风的70度防火阀的话,温度达到70度会自熔断的,如果加消防联动的话,可以加输入模块,将温度熔断信号传送至消防控制室,然后通过程序指挥联动切断相关风机电源。</P>
发表于 2009-9-17 06:21:09 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lzz1979</B></FONT> 在(<I>2009/9/14 18:33:45</I>)的发言<BR>
<P>如果是普通送排风的70度防火阀的话,温度达到70度会自熔断的,如果加消防联动的话,可以加输入模块,将温度熔断信号传送至消防控制室,然后通过程序指挥联动切断相关风机电源。</P></DIV><BR>直接联动风机,不用绕圈子<BR>
发表于 2009-9-22 11:50:43 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

无联动要求
发表于 2016-12-7 11:04:26 | 显示全部楼层
woshichuizi 发表于 2009-7-27 10:47
请教:如果这个普通送或排风机有2个70°防火阀,是直接风机控制箱放射出2路线至防火阀还是出一路串过去?

我也有同样的疑问
发表于 2016-12-7 18:06:02 | 显示全部楼层
70度防火阀是否需要直接联动停风机?

这是暖通考虑的问题,暖通要求,就停;暖通不要求,就不停。
现在很多电气设计人热衷于讨论其他专业的问题。