回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xuhui6512</b> 在(<i>2009/8/5 9:33:09</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>sccat</b> 在(<i>2009/8/2 10:01:08</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xuhui6512</b> 在(<i>2009/8/2 6:55:04</i>)的发言<br><p>有没有这种情况,失火时,感烟探测器动作时其烟气温度还未到70度,如果用探测器信号停掉普通送排风机,至少可以减缓烟气的沿风管的流动速度。</p><p> 烟雾的温度是火灾形成的,温度很高,你太想当然了,这是1,</p><p>用探测器关闭送风机,也是想当然啊,而且又缺乏规范依据</p></div><p align="justify">火灾探测器报警后,自动报警系统联动停掉普通送排风机是有规范依据的吧。</p><p align="justify"><font size="5">火灾自动报警系统设计规范</font></p><p align="justify"><font size="3"><strong>6.3.9</strong> </font><font size="3">火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:</font></p><p align="justify"><font size="3">6.3.9.1 </font><font size="3" face="宋体">停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;</font></p><p align="justify"><font size="3" face="宋体">条文解释:</font></p><p align="justify">6.3.9 <br>火灾发生后,空调系统对火灾发展影响大,而防排烟设备有利于防止火灾蔓延和人员疏散,因此本条规定了火灾探测器报警后消防控制设备对防排烟设施的控制、显示功能</p><br><br></div><p><br>请注意,1 火灾报警的概念,-----------火灾报警不等于探测器报警。</p><p> 2 规范没有说,要通过探测器联动空调关闭<br></p></div>条文这样说的:<font size="3"><font size="5">"火灾报警"</font>后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能</font><br>条文解释这样说的:本条规定了<font size="5">"火灾探测器报警</font><font size="5">"</font>后消防控制设备对防排烟设施的控制、显示功能。<br><br>同一句话,讲述同一个东西,只有2个词不同,这两个词的关系会是如何?<br><br>