回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/7/27 9:28:18</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2009/7/26 17:37:13</I>)的发言<BR>
<P>1. 70度防火阀是否需要直接联动停风机?</P>
<P>2. 70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图上是否要画控制线?</P>
<P>希望明白的专家能给个详细的解释,谢谢</P></DIV>
<P><BR> 70度的防火阀一般放在集中空调的管网中,如果发生火灾,为防止空调管网成为火焰传播的通道,当温度为70度时防火阀关闭。当然要联动关空调电源。</P>
<P> 设计时应画出控制线,也可通过模块控制。<BR></P></DIV>
<P><BR>八楼的仁兄,</P>
<P>70度防火阀关闭是要停风机,我是想知道是否需要直接联动停止风机,70度防火阀关闭要反信号回消控室吧,你的意思就是说我们有两种选择:</P>
<P>1. 70度防火阀关闭,反信号回消控室后通过火灾报警的信号二总线通过控制模块来联动风机,然后在配电箱系统图上画出这根控制线,再在报警平面上把这个配电箱连到火灾报警上,</P>
<P>2.直接在配电箱系统图上画出70度防火阀的联动停风机线,然后再画消控室的信号线,只有监控模块,没有控制模块,不需要通过消控室联动停风机了?还是仍然需要?</P>
<P>有点啰嗦了,但说的还算清楚吧,大家有什么意见?<BR></P> |
|