[求助]再次请版主、高手、同行、朋友给予解答,万分感谢。

[复制链接]
     
发表于 2009-11-19 22:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>原帖如下:</P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4769&amp;BoardID=14&amp;TB=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4769&amp;BoardID=14&amp;TB=2</A></P>
<P>贴了一个星期,无人发言,困惑?</P>
<P>简而言之,《工业与民用配电设计手册》第3版 第658页 图12-3 (a)图,此图是典型的D/YY变极双速风机接线,请问KM1,KM2,KM3如何选,高速低速导线如何选?</P>
<P>现行谢过。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pigl 在 2009/11/20 10:38:37 编辑过」</div>
发表于 2009-11-20 08:44:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-11-20 10:57:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]再次请版主、高手、同行、朋友给予解答,万分感谢。

<P>回复1楼。</P>
<P>谢。</P>
<P>页码敲错,已改。</P>
<P>想了半天,未明白,可否配图说明,教一哈小弟。</P>
发表于 2009-11-20 22:08:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]再次请版主、高手、同行、朋友给予解答,万分感谢。

3相电机3个定子绕组接成三角形,三角形的角端引出3根线即为低速回路,在3个定子绕组接成三角形的中间腰部,再引出3根线即为高速回路,电机高速时,3根高速线接3相电源,3根低速线通过短接接触器从而形成YY,因此低速接触器根据电机低速时的额定电流选择,高速接触器、高速3根线根据电机高速时的额定电流选择,短接接触器根据电机高速时的一半额定电流选择,低速3根线根据电机低速时的额定电流和电机高速时的一半额定电流中的大者选择。
     
 楼主| 发表于 2009-11-21 09:47:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]再次请版主、高手、同行、朋友给予解答,万分感谢。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2009/11/20 22:08:28</I>)的发言<BR>3相电机3个定子绕组接成三角形,三角形的角端引出3根线即为低速回路,在3个定子绕组接成三角形的中间腰部,再引出3根线即为高速回路,电机高速时,3根高速线接3相电源,3根低速线通过短接接触器从而形成YY,因此低速接触器根据电机低速时的额定电流选择,高速接触器、高速3根线根据电机高速时的额定电流选择,短接接触器根据电机高速时的一半额定电流选择,低速3根线根据电机低速时的额定电流和电机高速时的一半额定电流中的大者选择。</DIV>
<P><BR><BR>清晰清晰。谢谢。[em175][em175][em175]</P>
<P>不知您对YDT电机有没有研究?有一种高速低速功率变比是3倍的那种,也就是4/6极变换的那种,也是D/YY变换吗?</P>
发表于 2009-11-21 20:20:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]再次请版主、高手、同行、朋友给予解答,万分感谢。

<P>一般功率比超过2倍的双速电机,通常是Y/YY变换,Y的3端接低速,Y中间腰部接高速,高速时低速Y的3端短接形成YY,元件的选择原则正好与D/YY一致,另外也有2个独立绕组的双速电机,各自按常规电机配电即可。</P>
     
发表于 2009-11-22 01:40:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]再次请版主、高手、同行、朋友给予解答,万分感谢。

<P>进来学习了</P>
<P>谢谢各位</P>